Проконсультируйте по теплому полу - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.

  1. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.693
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А я и не говорю, что неправильно.
    Просто тут имеет место подмена понятий.
    Инфильтрация - это проникновение воздуха через неплотности за счёт разницы давлений.
    Вентиляция - смена воздуха в помещении, необходимая для дыхания человека.
    При установке галки "жилое" Вальтек считает именно вентиляцию. Само собой она кратно больше инфильтрации. И следовательно теплопотери в таком случае тоже сильно выше.
    Однако проектировщик должен сам принимать решение как считать (в зависимости от предполагаемого варианта использования помещения).
     
  2. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.169
    Благодарности:
    1.513

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.169
    Благодарности:
    1.513
    Адрес:
    Москва
    Не, не обязательно. Тут видимо просто путаница в терминах. Инфильтрация в общем понятии это проникающий в дом воздух. Давайте приведем определениеиз ГОСТ 31167

    "Инфильтрация - перемещение воздуха через ограждающие конструкции из окружающей среды в помещения за счет ветрового и теплового напоров, формируемых разностью температур и перепадом давления воздуха снаружи и внутри помещений".

    Понятно, что для того, что бы он попадал в помещение, требуются факторы. Но про какие либо неплотности речи не идет. Более того, если почитать внимательно западные источники, то:

    "Инфильтрация (HVAC)

    Инфильтрация как вентиляционный воздух

    Во многих небольших зданиях "принудительная" или "механическая" вентиляция не используется для подачи вентиляционного воздуха. Вместо этого для подачи вентиляционного воздуха используется естественная вентиляция через открывающиеся окна и другие отверстия, вытяжные вентиляторы и инфильтрация. Обычно минимальной считается подмена воздуха не менее одной трети в час. В 2004 году был принят стандарт ASHRAE 62.2; в нем разъясняются требования к вентиляции для малоэтажных жилых домов. Стандарт определяет, что в домах с инфильтрацией менее 0,35 ACH требуется принудительная вентиляция. Обычно это достигается с помощью вентиляции с рекуперацией тепла или вытяжных вентиляторов, работающих постоянно или периодически".


    Вот именно поэтому и считает Валтек инфильтрацию полностью для ИЖС вместе с вентиляцией, так как "во многих небольших зданиях". А если у вас есть нормальная вентиляция, то просто снимается галка, так как нет никакой инфильтрации, а есть баланс по воздуху между приточным и вытяжным. Тогда и считаем все эти затраты тепла в вентиляции, как собственно у меня и сделано. Я просто галку поставил для демонстрации оппоненту, что как правило в домах высокого класса энергоэффективности при отсутствии нормальная системы вентиляции с рекуперацией, а с притоком наружного воздуха через клапана или окна, на нагрев воздуха даже по минимальным нормам уйдет тепла больше, чем через ограждаемые конструкции. То есть сугубо для демонстрации.

    Разумеется минимальные нормы меня не устраивают, и если бы я посчитал хотя бы двухкратный воздухообмен, то там получилась бы ну совсем не приличная цифра. О чем я собственно и писал выше. То есть утеплять сильно дом, не сделав нормальную вентиляцию с рекуперацией не имеет никакого смысла. Придется или сидеть как с пакетом на голове и дышать не пойми чем, или просто нагревать уличный воздух и выбрасывать его на улицу. :)

    Именно так. Я ставлю галку только в том случае, если вентиляция естественная, либо с механическим побуждением, но приток без подогрева. То есть только вытяжные вентиляторы, а приток через клапаны. Ведь mvn2000 и написал, что у него только вытяжные вентиляторы, а приток через клапаны. И такой вариант Валтек и считает с установленной галкой "Учитывать инфильтрацию". :)
     
  3. Dima58rus
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dima58rus

    Участник

    Dima58rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Всем привет! Проконсультируйте пожалуйста! Смотрю дом от застройщика, первый этаж ТП + радиаторы, второй этаж радиаторы. Коллектор вот такой, самый обычный, какой посоветуете поставить, полы будут ламинат, с/у кафель
     

    Вложения:

    • IMG_20240123_104731_1.jpg
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    Фильтры стоят криво, и коллектор ТП криво - нет НСУ
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и что вы хотите услышать ? фильтры вырезать, на обратку тп поставить клапан 3/4 с термоголовкой 20-50
    и всё будет хорошо)
     
  6. Dima58rus
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dima58rus

    Участник

    Dima58rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Спасибо за советы, добрые люди, читал тут на форуме, но что то как то трудно даётся мне это всё, насоса в котле я думаю достаточно
     
  7. Valva
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    54

    Valva

    Живу здесь

    Valva

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    54
    Ребята, коллектор stout 11 контуров. Как к нему подобрать насосно-смесительный узел? Фирма сильно важна? Дом 100 кв. м. Пока планирую 9 контуров. Двухконтурный котел Бакси эко 4 24 КВ
    Дом планирую отапливать только ТП.
    Как сделать расчеты? Впервые буду собирать систему теплого пола по всему дому. До этого только ванная у тестя с одним контуром в общей системе
     
  8. Dima58rus
    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Dima58rus

    Участник

    Dima58rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Какой фирмы клапан посоветуете?
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    любой, купите валтек, и башку там же или китайскую в 2 раза дешевле, но и менять чаще)
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    9.272
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и зачем вам нсу ?
     
  11. Valva
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    54

    Valva

    Живу здесь

    Valva

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    54
    Получается НСУ нужен когда стоят радиаторы? И насоса в котле должно хватить?
     
  12. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    1.387

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.432
    Благодарности:
    1.387
    Адрес:
    Краснодарский край
    А vt348 не лучше? И клапан и головка сразу, если уж без насоса
     
  13. Andrey 76
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    1.045

    Andrey 76

    Живу здесь

    Andrey 76

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Рыбинск
    Контура по сколько метров?
    У меня без НСУ, 11 контуров по 60 м. котлового хватает.
     
  14. Andrey 76
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    1.045

    Andrey 76

    Живу здесь

    Andrey 76

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Рыбинск
    У Вас ПП в стяжку закатали для разводки радиаторов?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    ищите специалиста, он по месту расскажет и предложит варианты
    @Valva, контура покороче - тем более раз насчитали 9 а коллектор на 11 - котловой насос справится, но чем короче контура тем ему легче работать. НСУ не нужен и даже вреден в Вашем случае.