1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.

  1. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Думаю микропроветривание окон
     
  2. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Как это может повлиять на систему отопления?
     
  3. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926
    Адрес:
    Москва
    Не может быть. По крантикам, фитингам, 3-х ходовым и насосам.
    Я предложил вам рассмотреть управляемый котел Baxi, который закроет 1000 вопросов, которые сейчас начинают выплывать: управление, приоритет ГВС, обвязка до СО и др.
    Не надо прицеливаться на 20 лет:
    1. Технологии скачут семимильными шагами.
    2. Энергоносители имеют свойство дорожать.
    3. Качество нынешних изделий не позволяет ориентироваться на срок более чем 10 лет.
    Не управляемая автоматически (ручное управление) СО, в нынешнее время это своеобразная рассрочка, сначала вроде дешевле, но в целом через определённый промежуток времени становится дороже.
    Я понимаю если бы вы строили изначально СО с ЕЦ, но вся система с ТП и БКН уже энергозависима.
    Да и это ещё мы не подходили к резервированию этого хозяйства:aga:.
     
  4. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Полез читать про двухходовой клапан и трехходовой. Написано, что трехходовой имеет свои минусы, что когда срабатывает термостат, он открывается полностью и пропускает горячий теплоноситель в контур ТП. Что это значит? Какой термостат?
    И второе - пропускная способность трехходового меньше двух ходового. Это про Kvs?
     
  5. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Что значит резервирование?
     
  6. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Подольск
    Там где будут окна на микропроветривании нужны работающие радиаторы под окном. Комнатные термостаты как предполагается располагать?
    Теоретически можно в каждой комнате и управлять электроприводами на коллекторах тёплого пола и радиаторов. Или будет один комнатный термостат? Или на каждый этаж по термостату? Нужны ли группы на коллекторах с раздельным управлением?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    да
    хоть какой-то прогресс наметился, мизерный правда, но. тем не менее
    еще страниц 30 и поймете)
     
  8. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Как я понял эту картинку, почитав про двухходовой. Здесь двухходовой установлен на подаче от котла, но напротив обратной коллекторе ТП. Насос перекачивает обратку ТП и подаёт ее в подающий коллектор ТП, а двухходовой с помощью 5астроенной термоголовки и датчика, который привязан в коллектору подачи ТП, регулирует температуру той самой подачи ТП, открывая и закрывая подачу от котла для смешивания ее с обраткой из ТП. Вопрос. Качает насос из обратки по вашей схеме и подаёт в подачу ТП, а что мешает теплоносителю после насоса уйти не в контуры ТП, а направо в обратку к котлу? Там же сопротивление по гидравлике меньше чем в контурах ТП
     
  9. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Е мое
     
  10. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    НЕ моя специальность)
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    как раз то что называли дросселирующим. клапан на обратке после насоса в сторону котла - балансировочный.
     
  12. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926
    Адрес:
    Москва
    Чётко определитесь с моделью котла, иначе холивара не избежать, идут советы для 2 вариантов.
    Резервирование по электричеству, система энергозависима в обоих вариантах с теплым полом и насосами.
     
  13. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    То 5сть как я вас понял, или я применяю трехходовой клапан с термоголовкой, и там в принципе все понятно, или я применяю двухходовой клапан с термоголовкой + дроссельный клапан.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    Я всегда за 2хходовой. но бывают такие особенности системы, которые все упрощают. или усложняют. оставьте пока просто НСУ - без детализации. допиливайте остальное.
     
  15. Алексей-84
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    462

    Алексей-84

    Живу здесь

    Алексей-84

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    462
    В этих схемах вы немного не правильно считаете температуру обратного теплоносителя. Во всех трёх схемах вы считаете, что обратка СО будет смешиваться с обраткой бкн, но вы не учитываете тот факт, что контур БКН может будет работать всего раз в сутки один час, а всё остальное время насос бкн не будет работать, так как бкн утепляют снаружи, чтобы через него тепло не уходило. И не факт, что у вас будет такой большой водорозбор из-за чего насос загрузки бкн будет часто включаться. В итоге при двух смесительных узлах может спокойно получится ситуация, когда обратка будет +30+35 градусов о чём я вам говорил в личной переписке. Для напольного с чугунным теплообменником это грозит тем, что он может лопнуть, а для напольного со стальным теплообменником есть угроза конденсата.