1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.

  1. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    6.926
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Снимок экрана 2023-03-24 в 10.51.50.png
     
  2. Алексей-84
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    462

    Алексей-84

    Живу здесь

    Алексей-84

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    462
    Не всегда. Есть настенные котлы у которых обратка обьедина с обраткой со
     
  3. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Читал, кто как делает, думаю после прохождения ТН по ТП мерить, это не принципиально, это по ходу пьесы потом
     
  4. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Подольск
    Не подавайте плохой пример.
    Если берете кредит часть своих денег отдаёте банку. Если не берете - всё тратите на себя. Дом строится и благоустраивается не один год и если кредиты не брать на большом периоде получится сделать для себя больше.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    Вы слишком резки в своих суждениях.
    Отдать немного денег банку, чтобы сразу получить результат - иной раз оправдано. Все несложно считается.
     
  6. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Подольск
    Да - тактически оправдано. Одну конкретную задачу можно решить быстрее. Чтобы сделать дом жилым, задач нужно решить много.
    Иной раз не нужно торопится чтобы получить конечный результат быстрее...
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    @Eduardus, Вы немного нафлудили и нафилософили. предлагаю на этом остановиться :hndshk:
     
  8. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Я не брал во внимание контроллеры, сервоприводы. Управление вручную. Без ПЗА.

    Напольник рассматриваю Лемакс премиум 16N - 43000.
    БКН - Kospel SWR-140. Потому что входной патрубок подачи СО 1 дюйм. 39000 рублей. В Тамбове его по-ходу нет.
    Расчеты - 79000 рублей.
    Итого - 161 000 рублей.
    ФХ. СО. Первично-вторичные. Зима.jpg

    Настенник - Baxi Luna-3 Comfort 1.240i - 80000 рублей.
    БКН - Kospel SWR-140. Потому что входной патрубок подачи СО 1 дюйм. 39000 рублей. В Тамбове его по-ходу нет.
    Расчеты - 53000 рублей.
    Итого - 172 000 рублей.
    ФХ. Тройниковая. Настенный котел.jpg

    Кто, что скажет?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 25.03.23
  9. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Подольск
    Краны и прочая арматура на дюйм избыточный размер для в вашей системы. 3/4 достаточно. Термостатический клапан в РО - не то что нужно для вашей системы. Лучше применить клапан с выносной термоголовкой от температуры воздуха. Можно двухходовой даже, т. К. третий насос ставите. Так получится автоматическое ограничение температуры будет и дешевле к томуже. Сейчас ограничения температуры нет для напольного котла.
    Краны с термометрами не обязательны. На котле например уже есть термометр.
     
  10. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    + байпас в схеме напольника на БКН забыл сделать(
     
  11. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Не понял как искать, часа 2 рылся. Выдает только такие клапаны с головками уже своими. Искал отдельно ТГ, но клапан без всего не смог найти.

    Почему нет ограничения? Нагреется обратка до 80 и отключится, разве нет?
     
  12. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Вы правы. На входе в БКН убрал
     
  13. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Чтобы не заужать и KVS был больше, легче системе работать
     
  14. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    А Valtec VT. MR 03 как узнать подойдет для этого или нет? Какой диапазон будет поддерживать этот клапан? если поставлю головку 20-40 или 30-70?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.252

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.252
    Адрес:
    Касимов
    Два Навьен айс по 40круб. Один на СО, другой на БКН. Извращаться, так по полной...