Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    он пишет про 16й - куда 26й на РЦ ?
    строго разницы между МП 25 и 26 нет - только фитинги, Ду одинаковый.
     
  2. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Подольск
    При весенней температуре радиаторы будут отключены вероятнее всего. При наличии тёплого пола, реальное назначение радиаторов - отсеч прохладный воздух идущий от окон в сильные морозы. Если морозов нет, то и прохлада от окон не чувствуется.
     
  3. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Подольск
    На РЦ 16 конечно достаточно. Можно даже к последней раковине 16 идти.
    Мне не попадалась МП труба 25. Стандартный диаметр МП трубы 26.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.981
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    распространенный 26*3.0. но есть и 25*2.5, овентроп, например, под тот же радиал.
    попалась, падла, один раз - на всю жизнь запомнил. как и аксиал 18*2.0 от кантерма и еще много чего интересного.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.252

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.252
    Адрес:
    Касимов
    Первый попавшийся с 820 автоматикой...
    @serejka-dyser, Начнем. Остальное подскажут. ФХ. СО. Тройниковая. Лето.jpg Или БКн на постоянку в котловой контур... 0010006491.jpg
     
  6. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.290
    Благодарности:
    1.120

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.290
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Черноголовка
    Столько сложностей из-за выбора тупого котла
     
  7. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Согласен с Вами. Но мой характер не позволяет это сделать, без изучения всех тонкостей
     
  8. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Видел такие подключения бойлера, но не совсем понимаю, как трехходовой в этом случае работает... Например, я всегда подаю на бойлер 70 градусов. Как в этом случае работает смесительный с приводом (кстати что за привод?) на радиаторы? нужен ли мне тогда трехходовой на радиаторах?

    Добавить 2 обратных клапана на обратке ТП и РО понятно
     
  9. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.407
    Благодарности:
    1.868

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.407
    Благодарности:
    1.868
    Адрес:
    Москва
    Деньги есть уж коли, купите бакси напольный. Там все просто с подключением бкн.
     
  10. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    А если БКН в контур, это получается первично-вторичные кольца схема, только БКН в первом кольце?
     
  11. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Он мне не подходит по мощности слишком большая мощность. Мне нужна мощность от 6 до 16, что то такое
     
  12. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    МП 25 или 26, это уже узнаю при покупке, пойду только от бойлера до кухонной раковины и далее в раковину ванной комнаты, далее уменьшать буду
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.252

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.252
    Адрес:
    Касимов
    Тем более, что его нужно греть 365 дней в году. И пофигу какой будет котел и какая автоматика у него будет...
     
  14. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.068
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Тамбов
    Нашел на ютубе сейчас видео с Сухоруковым, получается он нарисовал чисто мою схему тройниковую, без 3-ходового клапана.



    Посмотрите, пожалуйста, 1 минуту с 15 минуты 15 секунды он объясняет по схеме.

    Там даже котловой насос говорит не нужен.

    Интересует Ваше мнение)
     
  15. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Подольск
    Я понимаю, что это схема, но лучше сразу рисовать вход горячей воды в змеевик бойлера сверху а выход снизу, так нагрев эффективнее. Тут нужно придумать как реализовывать приоритет бойлера. При маленькой мощности котла это важно. А может тогда на радиаторы воду после бойлера отбирать? Приоритет сам образуется.