1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.745
    Благодарности:
    27.002

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.745
    Благодарности:
    27.002
    Адрес:
    Касимов
    Выхода у котла, на некотором удалении от стены. Чтобы делать разводку труб по стене, нужно уголками повернуть все хозяйство к стене. Поэтому фитинги там, могут быть пересмотрены. Baxi-ECO-4s-10-F-farro.shop-6-1024x1024.jpg
     
  2. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.231
    Благодарности:
    2.624

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.231
    Благодарности:
    2.624
    Адрес:
    Подольск
    вместо- кран-ФГО-кран можно рассмотреть кран-фильтр Стаут...
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.258

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.258
    Адрес:
    Калуга
    Не надо его на отопление, он поток рубит нехило.
     
  4. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Тамбов
    Да, спасибо, планировал пойти сначала кранами, а как пойду ППр поверну к стене и продолжу ППР до следующей латуни)

    Думал об этом и валтек еще есть, но подумал большое сопротивление будет, не стал

    Вопрос так возник НОРМ или НЕТ, только по тому, что начал сомневаться почему столько много ниппелей, переходов, футорок и т. д. Думал косячу в этом
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.258

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.616
    Благодарности:
    24.258
    Адрес:
    Калуга
    Из опыта пример: стоял на контуре бойлера, котел тактовал, вынул сетку - все заработало норм.
     
  6. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Тамбов
    Если кому не лень и если "кому не сильно я в глазах нарябил своими вопросами", прошу посмотреть тему в водоснабжении. Может чем кто посоветует)
    https://www.forumhouse.ru/threads/570253/
    Спасибо)
     
  7. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    389

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    А зачем обратные клапана? При каких (по вашему) условиях в этих ветках возможен реверс теплоносителя?
    upload_2024-3-9_14-44-49.png :faq:

    ▫▫▫▫▫

    Теперь по связке двухходовый-балансировочный клапан: -мне непонятен выбор балансира в принципе...
    -Цель НСУ это смешение расходов с разной температурой, только в отличие от трехходового (обратно пропорциональное изменения квс портов) рабочим остается изменение сопротивления только двухходового (циклическое его открытие/закрытие). Суть одна и та же, с учетом того, что преднастроенным остается один порт узла. Увеличивая сопротивление балалансира для достижения нужной температуры вам пропорционально потребуется увеличить сопротивление рабочего клапана. т. е. - добавив бл. кл. мы увеличиваем сопротивление всего узла уменьшая расход через насос и петли ТП увеличив их дельту.

    Получается сначала ставим ОК, затем чтобы преодолеть порог его открытия (0,025бар) ставим бл. кл. и чтобы сыскать пропавший расход... -меняем насос на более производительный. Веселье да и только...

    Тут я пожалуй соглашусь с @Roaroma, ↓↓↓
    хотя.., моим мнением, ротационный трехходовый с эл. приводом здесь был бы уместнее, если не учитывать того, что он вероятно будет дороже.

    ▫▫▫▫▫

    @serejka-dyser, Вы пишите и задаёте одинаковые вопросы в разных ветках форума... Я уже путаюсь куда вам отвечать... :close:
    Выложу здесь (см. вложение). Чтоб было... ;)
     

    Вложения:

  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.745
    Благодарности:
    27.002

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.745
    Благодарности:
    27.002
    Адрес:
    Касимов
    Все уже путаются...
    @serejka-dyser, Так не проще? 8ef490e02c024d86c2244218eb02b8fc.jpeg
     
  9. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Тамбов
    У меня были мысли, что ТН проще пойти туда куда тянет его насос котловой. Но подумал, вдруг будет момент, когда например, летом, котел нагрев ТН, выключил насос свой через 3 минуты, а насос ТП в это время продолжает качать, и чтобы ТН забирался из обратного коллектора ТП и не забирался из обратки ТП, то есть если смотреть на схему, чтобы забирался только слева, и не тянуло справа.
    И соответственно, когда насос котловой не работает, такого же эффекта не возникало на обратке БКН, при работе насоса ТП (который будет работать всегда), куда проще ТН из обратки ТП поступать в выключенный насос котла или по обратке БКН. Может не верно мыслю, но как-то так

    уже куплен и двухходовой и балансировочный, уже полгода мусолил эту тему и все вроде успокоились. вот и купил на днях. Здесь уже все теперь.

    Схему брал с примера вот этого сантехника

    таймкод 2 минута 30 секунда - тут он описывает зачем ставить балансировочный. своими словами видимо я плохо поясняю)

    И вы в этом разбираетесь? О_о

    Можете подсказать куда мне там хоть смотреть? xD
     
  10. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Тамбов
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.745
    Благодарности:
    27.002

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.745
    Благодарности:
    27.002
    Адрес:
    Касимов
    Вряд ли. Насос просто перекачивает напрямую. Перед ним нет никаких зажатых байпасов, и полузакрытых термоклапанов.
     
  12. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Тамбов
    тогда придется менять схему, так как с обратки РО уже схема эта работать не будет)
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.745
    Благодарности:
    27.002

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.745
    Благодарности:
    27.002
    Адрес:
    Касимов
    Будет. Еще лучше будет. У первой, все то же самое.
     
  14. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Тамбов
    В другой теме, уважаемый @A623A623 предложил мне поставить 3-ходовой к моей схеме вместо двухходового.

    Помнится мне, что ранее, уважаемый @Ljubitel, сказал мне:

    Это замечание было написано к схеме:
    Тогда у меня подача ТП и подача РО совпадали, и было сделано замечание, что
    И больше 3-ходовым я не придавал значения, мол дорого и проблемы видимо с ним будут при схеме, НО...
    Я же поменял схему. Теперь у меня схема, когда подача ТП идет от обратки РО.

    FH. Схема 3. Зима. РО и ТП.jpg

    И по сути если будет закрыт полностью проток трехходовым, то насос ТП будет гнать обратку ТП через байпасс, а котловой насос займется своим контуром РО и они не будут мешать друг другу. Правильно я понимаю, что возможно поставить в этой схеме вместо двухходового клапана и балансировочного, из-за которого так много споров, просто трехходовой клапан например, MR01 и это не будет мешать работе общей системы?

    Спасибо всем откликнувшимся)
     
  15. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.867
    Благодарности:
    1.865

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.867
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Омск
    Вопрос от @serejka-dyser, ...То здесь не будет два последовательно работающих насоса - ТП и котлового, и паразитирующего эффекта, соответственно, здесь можно ставить трехходовой?
    Прошу ответьте, пожалуйста, в моей теме, чтобы была информация вся в одной теме.
    вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/555757/page-83
    Заранее спасибо)
    Ответ: Нет не будет. В схеме с первичным кольцом котловой насос и насос вторичного кольца (в данном случае это НСУ) друг друга вообще не видят. Трехходовой клапан здесь ставить не можно, а нужно.