Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.

  1. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Тамбов
    В продолжении регулирования температуры.
    Подскажите, а возможен такой вариант.
    В коридоре поставить термостат с датчиком теплого пола, выставить например на нем постоянную устраиваемую меня температуру, например 25 градусов. При достижении 25 градусов ТП будет отключаться путем размыкания контактов питания циркуляционного насоса ТП. При опускании ниже 25 насос будет включаться.
    А второй термостат поставить на воздух, например 23 градуса, но он будет отключать уже сам котел.
    При необходимости ТГ на РО.
    Возможно так подружить комбинированное отопление?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251
    Адрес:
    Касимов
    ТП только в коридоре?
     
  3. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Тамбов
    Т
    ТП везде, но шаг ТП, подобран прямо пропорционально к потерям в каждой комнате в зависимости от потерь на площадь. Другими словами, подобрано так, что во всём доме будет одна и та же температура пола, он будет работать как единый контур. Плюс если то я смогу нивелировать температурой ТП в отдельной комнате путем прикрывается и открывания балансировочного на коллекторе, если все таки температура в какой то комнате окажется выше или ниже температуры пола в коридора
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251
    Адрес:
    Касимов
    Можно попробовать, но только, чтобы остальные насосы на другие ветки продолжали работать.
     
  5. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Тамбов
    А меня РО от насоса котла поэтому циркуляция только в ТП прекратиться, когда ТП нагреется, а РО и котел работают. А когда воздух дойдет до нужной ТП, тогда и котел отключится
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251
    Адрес:
    Касимов
    @serejka-dyser, Если ветка ТП одна, и только на прихожку, так и делай.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251
    Адрес:
    Касимов
    Пыц. Поеду поработать, тоже стойка началась...
     
  8. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Тамбов
    Но нет ветка не одна, веток 12. Но думаю рискнуть. Ибо больше могу представить как регулировать ТП отдельно от РО
     
  9. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.746
    Благодарности:
    6.926

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.746
    Благодарности:
    6.926
    Адрес:
    Москва
    Не взлетит.
    Кроме отключения насоса этот датчик должен включать котел, что бы ему пришло тепло для прогрева, а радиаторы должны закрыться.
    Если у вас ТП везде, от него и отстраивайтесь, радиаторы закрывать термоголовками как вспомогательные.
    Второй термостат принесет системе диссонанс.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.977
    Благодарности:
    25.161

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.977
    Благодарности:
    25.161
    Адрес:
    Калуга
    Насос ТП лучше не выключать во время отопительного сезона. Отдельые ветки можно блокировать ненадолго.
     
  11. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Тамбов
    почему?

    не придется, температура везде нужна одинаковая
     
  12. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Тамбов
    Быть может я неверно описание дал.

    Ставлю термостат на ТП с датчиком в полу. Датчик пола дает команду "хватит" и пол отключается посредством отключения насоса ТП (считай и розетки выключили). Котел продолжает работать чисто гоняет своим насосом ТН по контуру радиаторов, в ТП ТН не идет, так как там сопротивление гораздо больше.
    \
    Второй термостат по воздуху отключит уже котел, как только достигнет нужная температура, и циркуляция в СО прекратиться.

    Если вдруг температура пола снизится меньше нужной, термостат ТП включит насос ТП (как в розетку) и ТН продолжит гоняться забирая немного тепла из основного контура оставшегося и по обратке своей. Это при выключенном котел, когда термостат по воздуху второй выключит котел.

    Если вдруг котел работает во время включения насоса ТП за счет термостата ТП, то ничего не поменяется от обычной его работы.

    Если вдруг котел будет работать на БКН, то насос ТП просто будет гонять ТН по кругу. Как котел переключится на СО, так температура будет расти и до момента ключения термостатами своих систем.

    По сути два термостата никак не связаны друг с другом. Тот что реагирует на датчик ТП, никак не взаимозависим от того что по воздуху.
    А тот что по воздуху, почти никак не зависим от того что по датчику ТП, так как датчик ТП находится в стяжке на глубине у трубы, а вы сами знаете, что пока тепло от рубы перейдет в комнату пройдет много времени, таким образом я смогу даже редким нагревом и остыванием труб ТП за счет датчика ТП через термостат регулировать температуру поверхности пола, так как она будет доходить не сразу через стяжку, а с большими задержками. И добившись оптимальной температуры например 35 градусов около трубы в полу, пока она поднимется через стяжку будет нужная мне 29 на поверхности, при этом мои 35 градусов в полу никак не повлияют на вкл и откл котла, так как тут свой регулятор независимый.

    Это все планирую, чтобы сделать 2 подрозетника сейчас в стене под термостаты эти и проложить гофру в штробе стены для датчиков, чтобы продолжить кладку плитки на стены, и монтировать систему отопления уже. Если вдруг система регулирования даст сбой в любой момент смогу просто отключить насос ТП от термостата и включить его на постоянку в розетку.
     
  13. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.746
    Благодарности:
    6.926

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.746
    Благодарности:
    6.926
    Адрес:
    Москва
    Зачем? На ТП есть своя голова, она закроет вход со стороны СО самостоятельно при достижении выставленного значения подачи ТП и обратно откроет при падении.
    В целом обратите внимание на
    Не пытайтесь скрестить ежа и ужа, два метра колючей проволоки ещё ни кому не удалось получить:).
     
  14. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.066
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Тамбов
    По сути вы правы. ТГ на двухходовом поставиться на 35 допустим, в ТП пойдет 35 и всегда будет только 35, смотря как отбалансирую. Если даже поставлю 40 на термостате ТП, он все равно никогда не нагреется 40, пока не поставлю 40 на ТГ двухходового. Нужно подумать на вашим предложением, вероятно вы правы
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.002
    Благодарности:
    27.251
    Адрес:
    Касимов
    Весь объем плиты, будет остывать равномерно.
    Ну так только поэтому и ломали копья о конструкции НСУ. Долго ломали! А тут третий круг начался.
    Если на остальные 11 веток свой насос, то ...
    Может вопрос был, как управлять одной веткой в прихожке, чтобы не трогать остальные? Ну так @Roaroma, в соседней теме, никак не может убедить человека, что это вполне реально. Я с ходу не помню, где это транслируется.