    Кабель СИП 4-4×16мм² - для нагрузок 5кВт х 3. То есть 15 кВт на однофазные нагрузки.

    Автомат на ток 25А.
    (На каждую фазу по 25А)

    Если нагрузки трехфазные - 26 кВт

    Кратко о кабеле с сайта поставщика:

    "
    Полная маркировка:
    СИП-4 4х16-0,66/1
    • Количество жил: 4
    • Сечение: 16
    • Нагрузка, кВт 220В: 15.4
    • Нагрузка, кВт 380В: 26.6"(с)
     
    Последнее редактирование: 09.08.23
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.395
    Благодарности:
    26.378

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.395
    Благодарности:
    26.378
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полное впечатление, что шматрицы 6 вместо 16.

    2023-08-10_07-27-02.png 2023-08-10_07-29-26.png
     
    Последнее редактирование: 10.08.23
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    4х95 и 4х16...это немножко разные вещи.
    Выбор выглядит очень странно.
    Файлы PDF не смотрю.
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Выбор очень даже правильный. Но не для дилетантов.

    ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОКА
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    Наверно.
    Если есть техническая возможность применить и 4х95, и 4х16, то выбор будет трудным.
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.586
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.586
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Так там и 16-й матрицы быть не должно. 16-й алюминий жмется 25-й. Прожал 16-й — считай всё испортил.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Выбор абсолютно прост. Если не пропускать все этапы проектирования, а особенно самый первый, про который почему-то забывают, или забивают, то получится именно тот вариант, что и у пациента.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    Насколько я понял, пациент не забывал и не забивал.
    Он сделал то, что должен был сделать - обратился к проектировщикам.
    Один предложил 4х95.
    Второй предложил 4х16.
    И это выглядит странно.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.395
    Благодарности:
    26.378

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.395
    Благодарности:
    26.378
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Темно у них там...(С) Это 6, 8 или 10?

    press_kleshchi_geksagonalnye_kvt_pkg_50_k_kt_1642231400_4.jpg
     
  10. Fsa71
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    250

    Fsa71

    Живу здесь

    Fsa71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Новосибирск
    Хм. Я недавно себе НШАЛ-16 на сип 16 обжимал 16 матрицей. Может быть я в этом был не прав, но на мой непрофессиональный взгляд - вроде вполне нормально результат выглядел. Небольшие уши в пару мм вылезли, но совсем немного. Возможно, конечно, дело в разбросе параметров матриц, наконечников и раздолбанности пресса, да и жал я без большого фанатизма...
     
  11. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    982

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Челябинск
    Если считать сечение кабеля по термической стойкости, то может быть достаточно 4х16.
    Если же ориентироваться на качество энергии, например учитывая большую длину и сопротивление линии, то может потребоваться сечение 4х95. Таким образом, оба варианта могут быть верны, но для разных критериев и соотношений цена/качество. Чёткое формирование ТЗ и расчёты должны давать окончательный ответ.
     
    Последнее редактирование: 10.08.23
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.586
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.586
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Точно неправ.

    Разве пресс не останавливается сам, когда опрессовка завершена? Не допуская большую или меньшую степень фанатизма при обжатии.
     
  13. Fsa71
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    250

    Fsa71

    Живу здесь

    Fsa71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну, быть может, там еще с пол миллиметра оставалось чтобы уши длиннее и тоньше сделать. Но это видимо не существенно. Там пресс сильно древний, матрицы немного не соосно стоят, болтаются, от этого кривовато все и давить сильно на него не хотелось - или матрицу заклинит в направляющих, или еще чего. А он не мой... Но ощущения что проводу совсем уже негде в месте зажима помещаться не было, на перекусанный он не было похож. Конечно время покажет... Впрочем - у меня дача, 25 ампер, ну - разморожу может быть что-нибудь когда-нибудь... А щит на улице - там гореть нечему.)
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    Токи КЗ, падение напряжения...учитываются все факторы.
    При одних и тех же условиях не может быть выбора между 16 мм2 и 95 мм2.
     
  15. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    982

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Челябинск
    Вариант 4х16 удовлетворяет только термической устойчивости, но дешёвый.
    Вариант 4х95 дорогой, но удовлетворяет всем электротехническим условиям.