1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Броня кабеля, не соединенная с нулём, есть профанация.
     
  2. IgorRama
    Регистрация:
    30.04.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorRama

    Участник

    IgorRama

    Участник

    Регистрация:
    30.04.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Подскажите, какие есть нормы по вводу СИП в автомат? С какого тока нужно делать обжимку?
    Россети сделали щиток на столбе, завели вели в него СИП (просто провод в клемму автомата) и подключили свой автомат. Автомат на 64А, 3 фазы. Подключение должно быть на 40Квт.
    Пока давал продолжительные токи только до 20 А, но на вводе одного из проводов уже покоричнивело.
    Затяжку проверял, всё нормально.
    Писал им жалобу, но они отвечают, что:
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748
    Автомат на балансе сетевой, пусть догорает.
     
  4. IgorRama
    Регистрация:
    30.04.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorRama

    Участник

    IgorRama

    Участник

    Регистрация:
    30.04.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Так они потом скажут, что дескать это с моей стороны сгорело и небось откажутся чинить. Их заставить что-то делать очень сложно (
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Можно фото?
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это не в ПП861 живёт, а в нормах на соединения. Есть тут люди, кто знает ссылку на них.
     
  7. IgorRama
    Регистрация:
    30.04.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorRama

    Участник

    IgorRama

    Участник

    Регистрация:
    30.04.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Прилагаю фото.
     

    Вложения:

    • 2023-01-14 13-18-58 (1).JPG
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.343
    Благодарности:
    26.355

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.343
    Благодарности:
    26.355
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СИП там какой у вас - 25 или 35мм2?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.802

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.802
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Как мне кажется там 16мм2.
    Потому как 25 или 35 в эту нулевую шинку под винтик просто не влезут. :no:
     
  10. IgorRama
    Регистрация:
    30.04.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorRama

    Участник

    IgorRama

    Участник

    Регистрация:
    30.04.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Скорее всего 16.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.343
    Благодарности:
    26.355

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.343
    Благодарности:
    26.355
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    16-му от 63-х ампер и поплохеть может. Тем более, что автомат реально 63А*1.13 = 71А держит, а 91А обязан отключить в течение часа, и вдобавок, зимой может стать 80А при -22°С с аналогичными превышениями. Чё там 120А держит?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
     
    Последнее редактирование: 28.11.23
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.936
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    "Это вряд ли" ©
    Опять Вы эту ересь пропагандируете...
     
  13. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    Здравствуйте!

    в продаже есть СИП-4 2х16 трех разных производителей

    "МКЗ"
    "Иркутсккабель"
    "Тверькабель"

    какой лучше? первые два по 55 рублей метр, третий по 40 рублей метр
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Надо не рубли сравнить, а квадратные миллиметры. Мне как-то попался СИП 4х16, в котором и 12 квадратов не было.
     
  15. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    2.212

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    2.212
    Возьмите штангенциркуль и проедите по всем трем магазинам.
    Попросите в каждом магазине документ о качестве на каждый конкретный продаваемый ими СИП (паспорт или сертификат), почитайте его внимательно и померьте наружный диаметр и толщину внешней изоляции. Поймете какой из трех вариантов соответствует ГОСТ, а не ТУ на СИП, и его и купите.