1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

СИП (провод) и всё что с ним связано. Часть 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.

  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.486

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.486
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну то есть вы упорствуете в темнилове. Делайте как хотите
     
  2. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    409

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    409
    Адрес:
    Москва
    ПУЭ 1.1.22:
    При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
     
  3. garryadamoff
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10

    garryadamoff

    Живу здесь

    garryadamoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10
    От опоры лэп до трубы метров 10. Просто хочется красиво зайти сбоку в трубу и вывести сип к щитку на этой же трубе. В гофре не заходит. Без гофры заходит. Вот весь вопрос)
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748
    Не надо вводить в дом СИП, неоднократно говорилось хоть и в этой теме, достаточно научиться читать.
     
  5. garryadamoff
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10

    garryadamoff

    Живу здесь

    garryadamoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10
    Не в дом, на столб забора. А к дому под землей пойдет. Так можно же?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748
    Зачем на забор СИП? Арматуру на него смотрели? Сетевая ставит автомат в ящике на опору?
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    СИП под землёй?
     
  8. garryadamoff
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10

    garryadamoff

    Живу здесь

    garryadamoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10
    Счетчик поставят на бетонный столб, сип от него до столба. Затем в щиток на столбе, из него под землей бронекабелем до дома. Хочу сип завести внутрь столба. Он в гофре не заходит.
     

    Вложения:

    • IMG_1877.jpeg
    • IMG_1878.jpeg
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я бы такого не делал. Обоснование - нормативное расстояние 6 см от СИП до стены, и 5 см до металлической арматуры на опоре. Фактически, ПУЭ относится к СИП как к голому алюминию. И не безосновательно.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да.
     
  11. garryadamoff
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10

    garryadamoff

    Живу здесь

    garryadamoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10
    Понятно. Даже если бы удалось в гофре, внутрь столба нельзя заводить?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748
    Может СИПом до фасада? Вообще-то он предназначен для воздушки.
     
  13. garryadamoff
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10

    garryadamoff

    Живу здесь

    garryadamoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10
    Вот в чём дело. Хочется красиво, конечно, но придется по наружке. Может поэтому он туда не хотел)
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748
    При желании перейти на кабель. Арматуру анкерную видели?
     
  15. garryadamoff
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10

    garryadamoff

    Живу здесь

    garryadamoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10
    Заменить сип на кабель? Или ту часть которая в трубе?