1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1

Армирование мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergeero, 15.02.10.

  1. Pavel-M
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Pavel-M

    Участник

    Pavel-M

    Участник

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Это мне местный проектировщик так рекомендовал.

    Я понятно изложил?

    переварю всё - отвечу.
     
  2. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.846

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.846
    Адрес:
    Кострома
    Да я как бы не хотел Вас задеть... Просто всегда так пишу когда объяснял словами без картинки...
    Я конечно дистанционно и заочно не могу как либо оценить уровень вашего конструктора, да и права такого не имею, т.к. сам не имею профильного образования, но ни разу в проектах и альбомах техрешений не видел такого армирования -особенно в углах.

    Удачи:hello:

    ПыСы: Вы бы помягче как то... мне то ваш ответ не нужен...
    Надеюсь без обид:flag:
     
  3. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    854

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    854
    Адрес:
    город Тобольск
    Какую схему армирования выбрали в итоге?
    Достаточно ли будет на фундамент шириной 60 см и высотой 120 см по три прута D12 в два ряда в шахматном порядке сверху (чтоб продухи в верхней части не ослабили) и одного ряда по три прута продольной арматуры D12 снизу? Ячейка получается приблизительно 25x20 см
     
  4. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    54

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Липецк
    Собираюсь сделать мелкозаглубленный фундамент под гараж - одноэтажный 4 на 9, лента на 300мм, в принципе технологию понял, подскажите по армировке арматура 10-12 подойдет ? через какое расстояние ставить и вязать, гараж -газосиликат на 250 мм отделан будет искусственным камнем
     
  5. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    54

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Липецк
    Почитав литературу там написано, что подсыпку -смесь песка 40% и щебня 60% надо трамбовать и проливать а трамбовать то чем если вручную? или расширить траншеи и загнать туда трамбовку ?
     
  6. AndreySun2
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    AndreySun2

    Новичок

    AndreySun2

    Новичок

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Возможно будет полезно кому-нибудь:
    Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:
    7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.
    Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.
    Продольная арматура
    7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.
    Поперечное армирование
    7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.
    Для соединения арматуры не рекомендуется использовать сварку, так как при высокой температуре свойства металла ухудшаются. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С. Все другие марки арматуры связываются между собой при помощи вязальной проволоки.