Эксплуатация, ремонт ветро, солнечных установок, систем бесперебойного электропитания. Часть 2

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AnatoliiDonchev, 21.03.23.

  1. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    867

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Москва
    Осмотрю более внимательно в щитовой, есть ли оно вообще. Пока не могу ответить на этот вопрос. Возможны варианты любые. Как факт только то, что до ремонта все работало корректно, проблема выявилась только когда оборудование вернули в серверную. Но могло совпасть с тем, что повредили где-то что-то еще. Движуха все время.
     
    Последнее редактирование: 04.12.24
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Во. При этом отсутствие намеренного заземления нейтрали на источнике ещё не означает режим IT: в реальных сетях часто есть заметные утечки, которые "утягивают" нейтраль к себе непредсказуемым образом, со случайным результатом.
    Заодно: таки "евророзеток" не существует. В благословенной Европе несколько разных национальных стандартов на бытовые однофазные розетки, с умеренно корявой совместимостью. При этом французские розетки поляризованные (положение фазы и нуля жёстко задано), немецкие неполяризованные, датские поляризованные, прочие не помню.
    Евровилка существует: на 2,5А без заземления, заточена именно на совместимость с зоопарком европейских розеток, включая старые советские.
     
  3. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    867

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Москва
    Ваше замечание не принимается. В контексте поста меня не волнует точность определений. Мне нужно, чтобы меня понимало БОЛЬШИНСТВО.
    Программное обеспечение бесперебойника ПРАВИЛЬНО показывало вольтаж на входе, 236 вольт. Но окошко подсвечивалось красным, из чего можно понять, что некие параметры входа ИБП "не устраивали".
    И, заметьте, с заземлением корпуса генератора заработал только один ИБП, на остальные это впечатления не произвело.

    Видите ли, для упрощения восприятия большинством я максимально урезал подробности. Оставил только значительные пункты. Так что буду раскрывать постепенно, по непонятным или неправильно понятым моментам.

    Вот что я еще "вырезал", как незначимое для "основной" истории:

    ИБП в серверной не 3, а 4 штуки.

    Четвертый ИБП, который работал без проблем (тоже дешевый Иппон, кстати), я из повествования "вырезал", опять же, как незначимый и усложняющий восприятие факт для "базового" уровня знаний.
    Этот четвертый ИБП работал корректно и за все отключения, (то есть вообще за всю свою историю, я спрашивал) не "глюкнул" ни одного раза.

    Напоминаю, все 4 ИБП на одной фазе.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Но не факт, что правильно их выбрали.
    Ещё вопрос: вилки на ИБП какие?
     
  5. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    867

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Москва
    Для анализа "подкованными" людьми пост не оптимизировал и вообще не предназначал.
    Шуко ессно, и защищенные розетки тоже, там вообще нет IEC. Ни одной.
     
    Последнее редактирование: 04.12.24
  6. GoshaNr
    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    GoshaNr

    Новичок

    GoshaNr

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день. Заранее извиняюсь если поместил не в тот раздел. Нужна помощь, не могу разобраться сам:

    Солнечный инвертор подключен только к сети (нет солнечных панелей). Электричество подается 10 часов в сутки ночью и пару часов днем. За ночной цикл Lifepo4 батареи не успевают зарядиться полностью (13.0-13.1v), что по моим расчетам более менее равно 50% их емкости.

    Оборудование:
    Инвертор EaSun. iSolar Smg-2, 4 kw, 24v - 1 шт. (новый)
    Аккумуляторы Lifepo4, LiitoKala, 120ah,12v - 2 шт. (1,5 года)
    Батарейный эквалайзер HA11 (новый)

    Настройки инвертора:
    Bulk Charging voltage (C.V.) - 29.2v
    Floating charging voltage - 27v
    Maximum utility charging current - 30a

    Во вложении график напряжения батарей за сутки.

    Вопрос:
    Правильные ли настройки инвертора? Почему не заряжаются полностью аккумуляторы? Не говорит ли разница в напряжении аккумуляторов о том что один из них вышел из строя?

    Заранее спасибо за ответ
     

    Вложения:

    • IMAGE 2024-12-17 10:34:41.jpg
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    926

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    926
    А раньше в таких же условиях работали и полностью заряжались ?
     
  8. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.921

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @GoshaNr, судя по взлёту напряжения (красный график) у одной из Литтокал регулярно при заряде срабатывает БМС. Скорее всего в ней разбаланс батареи.

    Ну а раз срабатывает БМС то рвётся цепь и заряд всей последовательной 24V сборки прекращается.
     
  9. GoshaNr
    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    GoshaNr

    Новичок

    GoshaNr

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Сложно сказать, т. к. это все стоит у родителей дома и пока оно работало никто туда не смотрел
     
  10. GoshaNr
    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    GoshaNr

    Новичок

    GoshaNr

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо. На недельном графике также видно, что красный график уходит в пики вверх и просаживается также сильнее желтого
     

    Вложения:

    • IMAGE 2024-12-17 12:21:12.jpg
    • 2024-12-17 12.21.55.jpg
  11. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    926

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    926
    Ну тогда почему так уверены что ток 30 ампер они получают, возможно там и 20 нет. А если батарее глубоко разряжены то за 10 часов может с тем током что на заряд идёт так и будет. По разбросу 0.5 вольт при 13 это терпимо, для начало ток заряда определите. Например у меня Анерн 1000 гибрид, при выставленном токе заряда от сети 10 ампер (панели отключены) на акб всего только 6.2 идёт.
    И вариант отдельно каждую батарею снять проверить на ёмкость, это если действительно 30 ампер заряд от инвертора.

    Про цвета напряжений даже и не подумал, нужно было сразу график по заряду-разряду приложить .