1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подняло монолитную плиту, но не треснула

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alex220888, 28.03.23.

  1. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Да нет не подмыло, плита не в уровне, отметки по уровню во всех углах смотрите, плита с правой стороны поднялась, если ее опустить она станет в уровень.
     

    Вложения:

    • IMG_20230329_135509.jpg
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    То, что сделали нивелировку - правильно...
    Вот теперь в динамике увидите состояние и отметки после ожидающейся осадки.
    Судя по вашим версии и фото, вода увлажнила основания с северной стороны и там
    произошло максимальное пучение...
    Отводите воду временной отмосткой или отсечным дренажом и грузите плиту - можно тоже временно палетами с блоками или мешками с песком/цементом. И строить надо быстро или консервировать как положено.
    И бог в помощь! Плита мощная, должна справиться с деформациями...:hello:
     
  3. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Спасибо большое за советы, буду надеятся, у меня такое чувство, что подняло ее именно весной, когда снег начал таять и начались перепады температуры, в другом случае я не могу понять когда подушка в той зоне могла намокнуть, ведь именно с той стороны два дренажных канала, один у забора, другой у фундамента, столбы забора в этой стороне никогда не поднимались.
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Здесь или в дренажных темах покажите разрез по цокольному узлу в масштабе (плита с дренажом).
    Что-то мне подсказывает, что дренаж не отводит, а собирает воду и направляет под фундамент.
    Возможно я ошибаюсь...
     
  5. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Сомневаюсь, обычно вода уходит по нижнему слою гравия по весне или после сильных дождей, из трубы пока не разу не видел чтоб вода шла, вода общего открытого дренажного канала ниже уровня труб и гравия. Дренаж у забора по отметкам ниже чем дренаж у фундамента, все дренажи самотёком, так как длину 50 метров не привышает.
     

    Вложения:

    • IMG_20230329_153347.jpg
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Сомневаетесь, что я ошибаюсь?)

    Значит идёт в подушку к грунтовому основанию...
     
  7. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Сомневаюсь, что дренаж не отводит воду, а то что по нижнему слою идёт, так гравий справляется, у забора дренаж также работает, хотя рядом песчаника нет, и воду некуда отдавать. Но где то точно вода прошла к основанию, либо до глины промерзло и подняло ее вместе с песчаной подушкой, может где то и дренаж перемерз.
     
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Если дренаж работает, он не перемерзает... Как родник.
    Имхо, конечно...)
     
  9. Den98
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Den98

    Новичок

    Den98

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. Что по итогу? Фундамент сел? Стены треснули?
     
  10. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Да фундамент сел идеально в эти выходные, спустя полтора месяца, трещин нет не на фундаменте и не на стенах, был бы газоблок, то наверно треснул бы. Вобщем повезло мне, чему я просто мега рад. В этом году сделаю утепленую отмостку и теплые полы. Армировал кладку каждый второй ряд, так как высота блока 400, Армопояс 200*200 из 12 арматуры, фундамент тоже армировал как положено пэшки в каждом ряду, шаг армирования 200*200, может и с этим связано, что на кладке не одной трещины.