1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.

  1. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.243
    Благодарности:
    2.226

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.243
    Благодарности:
    2.226
    Адрес:
    Чехов
    Огромная благодарность за наводку. Заменил конденсатор и все заработало.

    На фото даже видно, что он немного вздулся, сразу не заметил:

    2024-08-29 14-07-59.JPG
     
  2. Вольт1965
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    474

    Вольт1965

    Живу здесь

    Вольт1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    474
    Перегруз либо надо корректировать настройку центробежного регулятора. И тут понадобится частотомер.
     
  3. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.243
    Благодарности:
    2.226

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.243
    Благодарности:
    2.226
    Адрес:
    Чехов
    Перегруз кратковременный так мог повлиять или длительный? Кратковременный был с высокой вероятностью перед выходом из строя.
     
  4. Вольт1965
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    474

    Вольт1965

    Живу здесь

    Вольт1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    474
    Пути тока неисповедимы)
    Возможно и кратковременный перегруз.
    Но лучше проверить гену на всех режимах.
     
  5. mishel_flh
    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    mishel_flh

    Участник

    mishel_flh

    Участник

    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    Таможня завернула АВРку с алишки (
    бида...
     
  6. Вольт1965
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    474

    Вольт1965

    Живу здесь

    Вольт1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    474
    https://ozon.ru/t/zN8QgjW
    А так?
     
  7. mishel_flh
    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    mishel_flh

    Участник

    mishel_flh

    Участник

    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    так тоже можно, да, нашёл из питера за пятёрку
     
  8. bros91
    Регистрация:
    03.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    bros91

    Участник

    bros91

    Участник

    Регистрация:
    03.08.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Нашли причину подгазовки? У меня на китайском кратоне 4т та же беда.
     
  9. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    3.200

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    3.200
    Неа. Уже третий карб. Новая пружинка от карба та что идет вместе с тягой. Все равно подгазовывает на полностью открытой заслонке (или как оно правильно?!). В среднем положении подгазовки нет. Но расход бенза больше. :hello:
     
  10. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    3.200

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    3.200
    Приветствую всех! Тут многие соседи и знакомые хвалят вот такое масло. Масло моторное ZIC X9 синтетика 5W40(фото1). Мол очень хорошо зарекомендовало себя и в авто и в генах. Кто то что то знает за него? Просто думал на зиму поменять свое (фото2), которым пользуюсь с первого дня владения геной.
    Заранее:hello:
     

    Вложения:

    • 0001.jpg
    • 21995541_1.JPG
  11. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    7.112

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    7.112
    Образную сторону с этикеткой крупно сфоткайте с допусками на это масло и сравните с требованиями на Гену. Если перекрывает их - отличное масло, если совпадают-хорошее.
     
  12. mishel_flh
    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    mishel_flh

    Участник

    mishel_flh

    Участник

    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    поменял АВРку, всё ожило, всем спасибо за участие)
     
  13. Виталий C 31
    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.505
    Благодарности:
    5.292

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.505
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Белгород
    W30 прризводители советуют.
    W40 гуще, можно летом использовать, когда жара, или на изношенном моторе
     
  14. AGO51hib
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    3.755

    AGO51hib

    Живу здесь

    AGO51hib

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    3.755
    Адрес:
    Апатиты
    Два сезона на ZIC X7 5w30 (также по рекомендации авто-знатоков) бензиновый Pajero 3л - нареканий нет. "Остатки" от смены на авто залил в генератор, снегоуборщик и газонокосилку (специально брал 2 по 4 литра). Гена работал не очень много, но в минус 18-22. А снегоуборщик как пчелка зиму 2023-2024.Также газонокосилка - тоже попахала летом. Менять планирую на такое же (меньше забот с разной 4-х тактной техникой)
    В инете есть материал по ZIC. Полагаю, что подходящее для современных авто тем более подойдет и для гены.
     
    Последнее редактирование: 07.09.24
  15. Navyrom
    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    480

    Navyrom

    Живу здесь

    Navyrom

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Владивосток
    Всем доброго времени суток.
    Такая же ерунда, на заводится в ручном режиме. Прочитал, что было по этому генератору, завтра буду искать рычажок заслонки.
    У меня другая печаль, проблема с АВР Screenshot_20240907_224216_Write on PDF.jpg .
    Собрал временную схему: подключил к сети, сделал ввод с генератора. Вывод на потребителя не делал. Отключаю сеть, лампа авто горит зелёным. Слышны щелчки переключателей в блоке АВР, но генератор не запускается. После третьей попытки блока запустить гену, выходит failure.
    Куда копать? Мультиметра к сожалению на даче нет, понять откуда ноги растут не возможности.
    Кто нибудь сталкивался с подобным?