1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.

  1. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508
    Проверю и заслонку) Чувствую на тесты уйдет нормально времени.
    Всем спасибо за советы. В пятницу буду ковырять.
    Скажите, а к заземлению общедомовому же нормально подключать если контур отдельный земли штырьевой? По логике то все ок, да и сама розетка 32А на гене соединена по земле с гайкой земли на корпусе. Но слишком много заземление обсуждают в темах про генераторы, уже сомневаться начинаешь
     
  2. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    Сильно
    зависит от типа заземления у вас. и переключения на генератор. по описанию у вас похоже на ТТ.
     
  3. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    А сначала говорили - все корректно подключено... Убирайте все ЭТО (заземление гены через розетку), если жить хотите долго и счАстливо. Разберитесь со схемой заземления дома, выясните тип заземления. А уже потом - в соотв. тему, лучше в разделе электриков. Не считайте, что это просто, типа "воткнул - заработало", - и порядок. Нужно, чтобы ЭТО в первую очередь было БЕЗОПАСНО. Для тех, кто обитает в Вашем доме.
    Ну а гену проверяли без нагрузки, с отключенной вилкой? Это же 5 минут, давно бы выяснили - рабочий он или нет. Если не лазить в его розетки, можно просто завести и посмотреть, что он выдает без нагрузки. Заземление гены - отдельный штырь (обычно об этом в инструкциях пишут). Заземлитель - арматурина потолще, с приваренной гайкой, на пару метров в землю, на неё заземлить корпус гены. Соединение - болтовое, заземляющий проводник - потолще, в идеале медь 10 квадратов.
     
    Последнее редактирование: 23.10.24
  4. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Это реле не будет корректно работать с вашим синхронным геной. Замените на РН-263Т (и будет счастье).
     
  5. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    392

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    392
    Спасибо! А РН-263Т будут нормально работать с уставкой 160-250?
     
    Последнее редактирование: 23.10.24
  6. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508
    У меня отдельный контур заземления.
    Предлагаете убрать соединение заземления между генератором и шиной заземления, поставив генератору свой штырь заземления? Я не очень логику понимаю
     

    Вложения:

    • Заземление - Генератор.jpg
  7. Виталий C 31
    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    5.292

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Белгород
    Вам предложили совсем отключить гену от сети, обкатать двс и проверить параметры выдаваемой им электроэнергии!
    И только потом думать о подключении к нагрузке.
     
  8. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Будет. Диапазон 160-280.
     
    Последнее редактирование: 23.10.24
  9. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Убрать, и немедленно. Ибо этот "хомут" не имеет ничего общего с нормальным заземлением. Он просто опасен.

    Вам бы почитать для начала буквари: ПТБ /Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок/, ПУЭ /Правила устройства эл. установок/. А потом вопросы задавать о логике и пр.

    Воистину так! И не один раз предлагал...
     
  10. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508
    Я и не отказываюсь, как за городом окажусь... Не надо так нервничать.
    ...всегда думал, что TT заземление это вполне себе рабочая схема для частного дома, простая как диод - "все в землю", а не "хомут".
     
    Последнее редактирование: 23.10.24
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    пользуясь моментом - что скажите про этот девайс ? ноунейм(?) переделываю щит. только сегодня получил. по работе от гена - фиг знает. На днях проверю. если что верну. с озоном это не так сложно.
     

    Вложения:

    • IMG_20241023_134451.jpg
  12. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    ТТ- очень хорошая штука ! но обязывает правильное переподключение ген. и узо. И (не надо только тапками) - лампа накаливания/э.дрель. между любой фазой и вашим заземлением полноценно работает ?
     
  13. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Схемку нарисуйте. Уверены что это ТТ? Для ТТ, если это действительно так, Ваше "заземление" вообще опасно. (Поскольку оно - опасная пародия для TN-C-S).
     
  14. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    А как должно быть?
     
    Последнее редактирование: 23.10.24
  15. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508
    Не полноценно. Миллисекунды до отработки УЗО естественно.