    ес-но полноценная работа дрели/лампы накаливания. или нет ? мега омметра нет. про правильный/научный метод измерения знаю.
     
  2. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Ес-но нет. Смотря какая система заземления /режим нейтрали/. Но я почему-то уверен, что вопрошающий сам этого не знает. Ибо схемы нет, говорить пока не о чем.
     
    Последнее редактирование: 23.10.24
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    а если у себя на этот контур дрель нормально работает :|:.тоже нет ? (предвидя *сопли* от некоторых. (не от вас. - счетчик работает по фазам) и он не столбе вне моей зоны ответственности.
     
  4. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Нет. Дрель может не работать, а заземление при этом будет в норме. Для ТТ и TN-C-S разные нормы.
     
  5. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Игорь, что могу сказать, - ничего. По названию паспорт можно посмотреть, а по картинке...
    Это РКН? Покрути уставки, проверь тем самым, работает или нет (подключив лампочку на выход). А параметры - увы.
     
    Последнее редактирование: 23.10.24
  6. Виталий C 31
    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    5.292

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Белгород
    Между фазой и полноценным заземлением должна работать не только дрель, но и например сварап.
    Если не работает, то это не заземление.
     
  7. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    статику что ли снимать ? или узо для мокрых на 10 Ма ? а так как не раз говорил - тема заземления =непрерывный *срач*.Даа. я тоже под настроение люблю *потрепаться* и в разных темах. где обладаю достаточной инф. по теме вопроса. а электриков спрашивать..:aga:.Кроме нескольких человек (особенно *костя иванов* СПАСИБО ЕМУ ! да ну нах. (что ты дурак с кучей минусов) и так знаю :)].ааа аргументов нет. :hello:
     
  8. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    надеюсь завтра /послезавтра проверю. уставки там *дикие*(по возможностям :aga:) блиин ! ниже плинтуса...Конечно на 180 мин. выставлю. Вопрос только про корректной работе от генератора. Но это только *натурные* испытания...:hello:
     
  9. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Извините, не соглашаюсь. Смотрим ПУЭ:
    1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

    RaIa≤50 В,

    где Ia - ток срабатывания защитного устройства;

    Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

    Итого получается R=50/0,03=1667 ом.
    Накинем для надежности ток для срабатывания УЗО, пусть будет 50 мА, тогда R=50/0,05=1000 Ом.
    Вот и вся разница.
    30 Ом в одном случае, 1667 — в другом
    . Даже при совсем «надежном» варианте 1000 Ом дрель точно работать не будет
     
  10. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    а как же *байки* про 4 ом ?. Но это все серьезные приборы нужны как и опыт их использования. А при работающей дрели между фазой и контуром заземления (обсадная на N метров например). Конечно вы правы. для узо этого хватит. а оно при ТТ - обязательно. как и разрыв рабочего 0 на вводе. Перебор. в хорошем смысле. НО при КЗ не то что узо а АВ соотв. номинала сработает. точнее все по цепочке...
     
  11. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508
    В общем по земле: все же для генератора необходимо свой штырь заземления вбить, во избежание обрыва нуля при коммутациях нагрузки. Но параллельно подключить его к основному контуру заземления для надежности цельным куском провода без промежуточных соединений.
    Схему завтра нарисую, чтобы было что обсуждать :) пока старую нашел. Тут как минимум не указано, что броня кабеля подключена к земле уличного шкафа.
     

    Вложения:

    • Генератор.jpg
  12. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    рекомендовать только могу обсудить со спецами этот момент
    и по схеме - это не ТТ.
     
  13. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    да. это РКН. На столе настроек слушается. паспорт разумеется есть. Надеюсь что и от гена тоже будет работать. Он (генератор) 52 без нагрузки (вт 200) и 50 при 3.5 квт нагрузке пишет. .надо все это в щиток еще смонтировать. в РВФ тоже есть функция как и у этого РКН. но назначение другое и главное что при питании от 1ф ген. РВФ не задействован.
     
  14. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Какие еще байки? Нет никаких баек. Я ведь даже пункт ПУЭ привел... Еще раз:

    Serg121 сказал (а):

    Извините, не соглашаюсь. Смотрим ПУЭ:
    1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.


    Что непонятно? 4 ома — заземляющее устройство генератора. Это в любой системе нейтрали. И оно нами не обсуждалось.

    Какая еще «сработка по цепочке» может быть у УЗО и АВ? Это совершенно разные устройства, каждое из них срабатывает строго в своем «случае» и они не пересекаются.

    Если же речь о моем предположении наличия КЗ у вопрошающего, то:

    -Автомат гены часто не работает при КЗ. Читал неоднократно. И у моего гены так.
    -Легко можно получить КЗ, при котором гена будет еще тянуть, именно на пониженных оборотах. Если такое продлится долго, проводка погорит (и дом следом). Он может не заглохнуть, за счет своей избыточной мощи, и какого-то сопротивления проводки, которое кстати с нагревом растет.
    -Схему электропитания дома не видели, может он удлинителем от гены «прям в розетку». Тут таких советов много было.
     
  15. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.725
    Благодарности:
    18.875
    Адрес:
    Москва
    это понятно. про *цепочку* Вогнал монтажник сайдинга саморез в кабель :aga:.(узо тогда не было) выбило все 3 АВ. цепь провода. вводной в доме и на столбе тоже. При замыкании в распайке канальи - тоже самое только с УЗО. это про кз.