1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем andrusha7778, 27.03.23.

  1. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    530

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Воронеж
    Какой апломб! Прелестно. А своей вины за отсутствие производства не чуете? Сами то что сделали для исправления ситуации?
    Хорошо, учитывая Вашу неприязнь к отечественным радиогубителям (Неужели правда один из них даму сердца у Вас увёл. Может ещё хужее? Долг не отдаёт?) :) Посмотрим на фазовый сдвиг - "phase angle (∠Θ) is the angle in electrical degrees by which the current lags behind the voltage" в зарубежных источниках.
    Или их так же радиогубители оккупировали... Как и мы просрав свою радиоэлектронку узкоглазым. :)]
    Почитайте штоль на досуге. https://www-electronics--tutorials-ws.translate.goog/accircuits/power-factor-correction.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
     
  2. ХлоридНатрия
    Регистрация:
    27.07.24
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    19

    ХлоридНатрия

    Участник

    ХлоридНатрия

    Участник

    Регистрация:
    27.07.24
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    19
    Это очень может быть. Есть еще генератор A-iPower A3100, который внешне 1в1с моим A-iPower A3500X... Так вот, у него не заявлено, что он выдаст в пике удвоенную мощность. И ни разу никто не писал, что у него что у него что-то мыргает.
     
  3. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    530

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    530
    Адрес:
    Воронеж
    ОБЯЗАТЕЛЬНО продублируйте плёночным конденсатором. А ешё лучше туда вкарячить с горелой сварки электролит. Помница Вам дарили.
     
  4. Виталий C 31
    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    5.418

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    5.418
    Адрес:
    Белгород
    https://aliexpress.ru/item/1005004984684594.html?sku_id=12000031240777032&spm=a2g2x.productlist.search_results.0.2e62197b9SbeH9
    С первого раза нашёл блок питания с ккм. Ну да, без ккм дешевле, поэтому вы купили без ккм.
     
  5. Виталий C 31
    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    5.418

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.633
    Благодарности:
    5.418
    Адрес:
    Белгород
    Обратите внимание, в выложенной схеме выше указан конденсатор на 450 вольт. Возможно это уже модернизированная схема, в экономвариантах ставят конденсаторы на 400 вольт.
     
  6. у-2368050
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    177

    у-2368050

    Живу здесь

    у-2368050

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    177
    Он у меня резервный только для отопления
     
  7. qwert5005
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    547

    qwert5005

    Живу здесь

    qwert5005

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Тверь
    Они еще отличаются движками, у A-iPower A3100 движок 170f, а у вашего другая другая марка 225 кубов в нем, там вроде ход коленвала больше и еще отличаются платой avr (скорей всего от нее и есть моргания, вроде больше не от чего моргать). Значит можно попробовать заменить эту плату, но снизится пиковая мощность генератора.
     
    Последнее редактирование: 05.01.25
  8. Miroo
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    2.230

    Miroo

    Живу здесь

    Miroo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    2.230
    Адрес:
    Донецк
    Описал ситуацию, которая в общем случае допустима. На экстрасенса не претендовал.
    По описанной ситуации надо имхо искать причину или причины. Повторюсь, на экстрасенса не претендую, просто похожий случай.
    С похожей проблемой купил как то раскуроченный новый генератор. Вот была похожая проблема, которую по интернету пытался решить первый собственник. То отлично держит параметры, то глюки. В итоге он его раскурочил и мне продал.
    Сутки я возился, пока заметил, что тяга регулятора оборотов стоит наоборот и в какой то момент переменной нагрузки, цепляла в месте соединения с заслонкой карбюратора. Причём хаотично, то зацепит, то проскочит.
    Если есть в наличии можно и с AVR начать. В принципе провода подкинуть дело минутное. Нет в наличии, то поэтапно. А то можно неделю ждать AVR и думы гадать.
    Он пишет, что при нагрузке 2 кВт плавают обороты, даже с тэнами. Надо вникать и подходить к вопросу комплексно, поэтапно. Свеча, топливо, карбюратор с контролем работы корректно всех тяжек, пружинок. Затяжку гайки и правильное положение тяги по отношению к регулятору оборотов. Частота, напряжение и если после всего сделанного будут нестабильны параметры, то менял бы AVR. У меня всегда есть в запасе. Запас по мощности AVR в моём случае никогда проблем не создавал. На Лончине 850 Вт номиналом, установлен AVR с допуском до 3,5 кВт.
     
  9. qwert5005
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    547

    qwert5005

    Живу здесь

    qwert5005

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Тверь
    Главное плату брать не от i-power, а другого производителя. На одном видео, человек у которого моргал Айпауэр, менял это плату два раза (от этого же производителя) и оба раза моргания не прекращались.
     
  10. Miroo
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    2.230

    Miroo

    Живу здесь

    Miroo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    2.230
    Адрес:
    Донецк
    Вот тут и вопрос...а плата ли это?
    В конкретные типичные проблемы разных брендов не сильно вникаю. Пользую AVR принципиально только Лихуа.
     
  11. qwert5005
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    547

    qwert5005

    Живу здесь

    qwert5005

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Тверь
    Судя по обзору, на таких генераторах стоит специальная плата, которая позволяет выдерживать кратковременную нагрузку до 7квт (человек менял и ставил один и тот же тип платы, а для эксперимента надо ставить другой тип платы как для обычных 3квт генераторов). Я написал про другую фирму платы потому, что у человека при покупке могут спросить какой у него генератор и снова подсунут точно такую же плату avr.
     
  12. Miroo
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    2.230

    Miroo

    Живу здесь

    Miroo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    2.230
    Адрес:
    Донецк
    Просто с запасом по мощности. Как и в моём случае.
     
  13. Вольт1965
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    543

    Вольт1965

    Живу здесь

    Вольт1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    543
    @Miroo,
    Тут вот в чём проблема- на каждый Lihua, может быть дубль. Это по существу)
    Тут, как повезёт- с запчастями или с ремонтиками.
    Ты доступно и кратко разъяснил суть проблемы. Все приходящие сюда же сами хотят разобраться со своими генами?
    А конкретную проблему лучше на месте решать. А то, как обычно, говорят одно, а по факту там дрова).
     
  14. ХлоридНатрия
    Регистрация:
    27.07.24
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    19

    ХлоридНатрия

    Участник

    ХлоридНатрия

    Участник

    Регистрация:
    27.07.24
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    19
    Если так размышлять, то на любой более-менее качественный бензогенератор с медной обмоткой можно поставить блок avr с запасом мощности, и при этом генератор выдаст "импульс мощности", в два раза превышающий пиковую мощность. Однако такой практики не наблюдается.
     
    Последнее редактирование: 05.01.25
  15. qwert5005
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    547

    qwert5005

    Живу здесь

    qwert5005

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Тверь
    Если все было бы так просто, то все бы ставили 5квт платы на 3квт гены и наслаждались бы мощностью. Но ваша плата рассчитана именно на пик мощности, а не номинал в 7квт. Если поставить плату 5квт, то гена будет постоянно работать при нагрузке 4-5квт пока не сгорит. Если так сильно раздражают моргания у генератора, то я бы на вашем месте поставил плату фото которой я скину выше, стоит она всего 450р, за одно сразу поймете в плате дело или нет, но гена будет вырубаться при нагрузке выше 3.5квт. (если ничего не поменяется, то плату можно будет сдать обратно или продать на авито или оставить про запас).