1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7

Покритикуйте проект дома №1 (около 500кв) - 5

Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 10.04.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.204
    Благодарности:
    1.225

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.204
    Благодарности:
    1.225
    При необходимости предусмотрите не дорогую эффективную звукоизоляцию (межкомнатные перегородки и пол) - для комфортного проживания. Но предусмотреть на стадии проектирования.
    Не студия. Поэтому в жилых помещениях нужно применять простые материалы, элементы интерьера, мебель. Для снижения времени реверберации в зале со вторым светом - тканевый акустический потолок.
    Применять правильные и не очень дорогие материалы и конструкции. Цена снизится во много раз и без снижения качества звучания музыки или кинопоказа. Проверено собственным опытом.
     
  2. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.203
    Благодарности:
    1.524

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.203
    Благодарности:
    1.524
    Адрес:
    Москва
    Тут дело не в стоимости. Край плиты требует серьезного усиления, ибо он не имеет опоры. Там по сути делается как бы скрытая балка. Без этого плита дает деформацию по проему. Именно поэтому проемы не выпиливают, а отливают плиту сразу с усилением по краю. Попробуйте замерьте расстояние до плиты от нижней сейчас и потом, когда выпилят. Еще лучше относительно репера замерить после того, как там сделают стяжки и полы.
     
  3. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.092
    Благодарности:
    1.322

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.092
    Благодарности:
    1.322
    Я не использую предметы интерьера, так же не использую мебель. Тканевый потолок на втором свете- это мертвому припарка, ничего не даст. Да плевал я на эту реверберацию и гулкость, в доме живут 2 человека, это не конференц зал и не музыкальный холл, для студии, записи оркестров и просмотра кинофильмов есть отдельные заглушенные помещения, без окон и прочих помех, на остальные обычные помещения мне наплевать что там, я не собираюсь в них оркестры записывать. :um:
     
  4. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    если перекрытие не имеет усилений, там как зальются полы начнется просадка и все время будет яма, подлил, и со временем опять и т. д
     
  5. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.092
    Благодарности:
    1.322

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.092
    Благодарности:
    1.322
    хватит болтать, там по периметру бетонные колонны, какая просадка? :um:
     
  6. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    откуда мы знаем что там, шифруешься, остается лишь догадываться.
    в моем доме перекрытие сборное, а кусок монолитный, чтобы сделать консоль так в этом куске половина общего объема арматуры всего дома
     
  7. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.092
    Благодарности:
    1.322

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.092
    Благодарности:
    1.322
    Я об этом и толкую, ты ничего не знаешь, зато зачем то утверждаешь что что то провиснет, будет яма какая то и просадка. Откуда у тебя такая инфа, я без понятия :nono:
     
  8. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.203
    Благодарности:
    1.524

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.203
    Благодарности:
    1.524
    Адрес:
    Москва
    Вы глубоко ошибаетесь. Попробуйте изучить вопрос. По всем нормам то, что вы делаете недопустимо. Не буду в очередной раз выкладывать сканы из учеников, приведу более доступные аргументы.

    Вот что требуется для вырезание проема в готовом перекрытии:

    upload_2023-7-6_11-7-8.png

    https://www.pereplanirovkamos.ru/pereplanirovka-s-ustroystvom-proema-v-perekrytii.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

    А вот как армируется проем, который сразу формируется:

    upload_2023-7-6_11-10-21.png upload_2023-7-6_11-11-59.png upload_2023-7-6_11-13-20.png

    На последнем фото, как строит этот узел Ревит.

    И если вы заложите ваш проем без этого усиления в тот же scad и выведите диаграммы нагрузок и деформаций, то увидите проблемы.

    Это довольно типовой узел для организации консолей, в том числе и для 2 света, и для лестничных проемов, и лифтовых шахт... Колонны никак не спасают ситуацию, а порой усугубляют, ибо если их расположить близко к проему, то они не проходят проверку на продавливание перекрытия. Продавливание выглядит так:

    upload_2023-7-6_11-21-10.png

    Далее дело ваше, обращать внимание на это или нет. :hello:
     
  9. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    опыт, сын ошибок трудных.

    иногда даже бурение нескольких отверстий под коммуникации в перекрытии, котые небыли изначально расчитаны, приводят к прогибу.
     
  10. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.092
    Благодарности:
    1.322

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.092
    Благодарности:
    1.322
    это если из соплей делать тогда да, сильно чихнешь и пол дома рухнет. а если арматура как в путепроводы закладывают, все монолитное, никаких соплей, что там прогнется то и куда. хватит болтать. :ogo:
     
    Последнее редактирование: 06.07.23
  11. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.203
    Благодарности:
    1.524

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.203
    Благодарности:
    1.524
    Адрес:
    Москва
    Где там арматура то как в путепроводах?

    upload_2023-7-6_15-40-5.png

    Десятка что ли, или 12 мм? Самый минимум.
     
  12. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    8 и 10мм скорее всего и шаг 200мм

    и имхо если вопрос тут об экономии что то подозреваю что пилить будут обычной ручной болгаркой + отбойный молоток
     
  13. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.203
    Благодарности:
    1.524

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.203
    Благодарности:
    1.524
    Адрес:
    Москва
    И толщина перекрытия 160-180, а значит это вообще ни о чем.
     
  14. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.516
    Благодарности:
    1.902

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.516
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Москва
    А что там пилить? Работы на час максимум.
     
  15. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    на глаз тонкое, расстояние между арматурой маленькое.
    для консолей имхо, ни о чем и помнится в консолях армиропвание верхнего ряда мощнее нижнего
     
Статус темы:
Закрыта.