    Дело дошло до того что снял лицевую крышку и запустил всё на весу, думал вдруг задувает пламя, итог такой жет. Вот как выглядит моё максимальное пламя(фото 1) и если немного прибавить, то оно отрывается(фото 2)
     

    Вложения:

    • 20112011(002).jpg
    • 20112011(003).jpg
  2. awer
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15

    awer

    Участник

    awer

    Участник

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ярославль
    С правой стороны основной горелки, где струя газа из жиклёра засасывает воздух должно быть отверстие, оно должно как-то регулироватся. По аналогии со старыми газовыми плитами, там стояла сегментная заслонка, если отверстие мало то пламя было жёлтое не хватало кислорода если пламя синее значит пик-впик, если отверстие большое, то пламя начинало шуметь, а при увеличении факела срываось сгорелки - ваш случай.
     
  3. Cadavrion
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Cadavrion

    Участник

    Cadavrion

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Волгоград
    Да, там вырез на 180 градусов внизу горелки, но оно ни как не регулируется. И почему у других работает? Я думал может сама горелка деффективная или ещё чего?
     
  4. DVV
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    1.073

    DVV

    Живу здесь

    DVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Может с давлением чего. Я не спец. В Инструкции вот чего пишут :hello:
     

    Вложения:

    • 244bc5663dc8.jpg
    • f1f190b849b1.jpg
    • 86aa2efbe88e.jpg
    • 131a2161a3c3.jpg
  5. Cadavrion
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Cadavrion

    Участник

    Cadavrion

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Волгоград
    Все условия соблюдены(кроме диаметра шланга 15мм, такого газового не бывает)
    Эта инструкция вообще ерунда, куча ошибок. например винт "3" на клапане это винт регулировки минимального давления, и ни как не связан с запальником. Пробовал с редуктором и двумя лягушками, нет разницы в пламени, просто если прибавишь на редукторе, то надо убавлять винт "2" и наоборот.
     
  6. dyldaev
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    22

    dyldaev

    Живу здесь

    dyldaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Химки
    А каким образом происходит регулировка?
    При полностью закрученом винте 3, минимальное давление высокое или низкое?
    Куда крутить винт чтобы уменьшить минимальное давление, чтобы газ из баллонов расходовался полностью (ну насколько это возможно)?
     
  7. Фиораванти
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    58

    Фиораванти

    Живу здесь

    Фиораванти

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    Точной причины я не знаю, но похожую проблему проходил. Я её уже описывал здесь. Суть заключалась в том, что после установки жиклёра на сжиженный газ, я получил такое же очень низкое пламя. Регулировать, правда, не пробовал.
    Суть же заключалась в том, что внутри калиброванного отверстия жиклёра находилась посторонняя частица (латунная стружка от сверла), перекрывавшая часть канала жиклёра. Турецкий ОТК недоглядел. После удаления соринки всё заработало нормально.

    Попробуйте вывернуть жиклёр и посмотреть на просвет.
     
  8. Cadavrion
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Cadavrion

    Участник

    Cadavrion

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Волгоград
    Я прочитал эту тему от и до, несколько раз, смотрел жиклёр на предмет засорения, но он ровный и чистый. По поводу регулировки минимального расхода газа нужно скачать инструкцию к автоматике EuroSit 630 там всё последовательно и понятно написано. Попробую на днях уменьшить прорезь на грелке под воздух, может действительно много воздуха поступает и сдувает пламя.
     
  9. mitrich102
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    mitrich102

    Новичок

    mitrich102

    Новичок

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Колпино
    отпишись по результату у меня та же проблема подозреваю жиклер надо 1.1 или 1.2
     
  10. dyldaev
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    22

    dyldaev

    Живу здесь

    dyldaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Химки
    Спасибо, инструкцию скачал. Действительно все просто и понятно, а в инструкции к конвектору ошибки :mad: Хорошо ещё что не критичные.
    Регулировку произвел, посмотрим позволит ли это сократить расход :)
     
  11. karpan
    Регистрация:
    14.03.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    karpan

    Участник

    karpan

    Участник

    Регистрация:
    14.03.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тула
    Чем давление измеряли? И какое должно быть давление на минимальном расходе? Или как Вы минимальный расход настраивали, подскажите...
    Заранее спасибо!
     
  12. dyldaev
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    22

    dyldaev

    Живу здесь

    dyldaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Химки
    Скачайте инструкцию по eurosit 630, там достаточно понятно написано как отрегулировать минимальное и максимальное пламя.
    Давление я не мерял, все регулировки производил на глаз ориентируясь на величину факела в смотровом окне.
    Теперь у меня перед выключением по термостату конвектор сначала убавляет пламя основной горелки, а уже потом выключается. Раньше молотил на максимуме до выключения по термостату.
     
  13. karpan
    Регистрация:
    14.03.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    karpan

    Участник

    karpan

    Участник

    Регистрация:
    14.03.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тула
    Скачал до Вашего совета. Там про газ III категории (пропан-бутан) написано - выставить давление и отключить режим максимального расхода. Потому и спросил, чем давление измеряли (есть у меня и другая инструкция по перенастройке).
    А смысла в модуляции для воздухонагревателя не вижу. Для жидкостного нагревателя да - необходима. Строго ИМХО...
     
  14. Cadavrion
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Cadavrion

    Участник

    Cadavrion

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Волгоград
    Все наконец то я его настроил.
    Вырез на горелке 2.5см в 180 градусов, опытным путём на весу установил что при почти полном закрытии этого выреза пламя становится нормальным и поддаётся регулировке. В итоге вырезал из алюминиевой банки полоску и закрыл вырез на горелке оставив цель меньше миллиметра. Всё собрал и отрегулировал. Горит хорошо. Теперь вопрос почему у меня не горит со стандартной щелью а у других горит?
    И данные: помещение-угловой гараж из шлакоблока, перекрытие пустотелая плита перекрытия, площадь 28м.кв. Конвектор 4-ка на единице прогрел помещение(на улице -15) до +4за ночь, при этом выключается. Посмотрю ещё несколько дней, напишу про расход газа и эксперименты. Всем спасибо за советы и участие.
     

    Вложения:

    • 24112011(001).jpg
    • 24112011.jpg
  15. Gene1982
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Gene1982

    Участник

    Gene1982

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня проблема с Demrad 50.
    Пилотное пламя тухнет, как только я отпускаю ручку. Даже если минуту держать, отпустить - сразу потухнет.
    Термопара не прогревается. Она холодная. Пламя едва касается термопары.
    Очевидно, надо увеличить пилотное пламя.
    Крутил регулировочные винты. Получается только убавить пламя.
    Как его прибавить? Что надо крутить?
    Может проблема с редуктором, может он недостаточное давление дает?