1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Компрессор теплового насоса стал потреблять в 2 - 2.5 раза больше

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Adelzzzz, 18.04.23.

  1. Adelzzzz
    Регистрация:
    08.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Adelzzzz

    Участник

    Adelzzzz

    Участник

    Регистрация:
    08.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Если я не ошибаюсь у меня эрв
     

    Вложения:

    • Screenshot_20230419_134502_ru.aliexpress.buyer.jpg
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну тогда перелил фреона или ЭРВ работает неправильно.
    Нагнетание есть?
     
  3. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    А может просто клеймы подтянуть? ;) :)
     
  4. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    Гадание на кофейной гуще, выложите параметры, в момент срабатывания автомата
     
  5. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    1.263

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Вопросы:
    1. Регион?
    2. Откуда вода в ТН. Перелив или грунтовый контур?
    3. Компрессор однофазный?
     
  6. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    1.263

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    г Екатеринбург
    И, как уже здесь было сказано, температура нагнетания.
     
  7. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Всё понятно, одно из трех, или контроллер закрывает эрв, или короткозамкнутые витки обмотки компрессора, или забился ПТО конденсатора, другой причины не вижу.
     
  8. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Эрв можно открыть магнитом, а проверить компрессор надо только без фреона на холостом (смотреть амперы),а ПТО выпайвать и продувать,. Честно, ПТО не верю чтоб забился так быстро, остаётся ЭРВ или замкнутые витки в компрессор, скорее второе- замкнутые витки в компрессор, печально но замена компрессора
     
  9. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    1.263

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Установлены манометры. На входе 4,36 бар, на выходе 17,78. Так что с ЭРВ и ПТО всё нормально.