1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Завтра начинаю строить УШП

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем kildibekov, 22.04.23.

  1. kildibekov
    Регистрация:
    23.02.23
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9

    kildibekov

    Участник

    kildibekov

    Участник

    Регистрация:
    23.02.23
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9
    т. е. дно нужно еще чистить, чтобы убрать все перепады, следы от техники, куски глины и т. п. ?

    заранее участок распланировать не получалось, потому что выравнивать то было нечем :) чернозем только сейчас выкопал. А если бы я занижал участок, то он получился бы ниже соседского.

    Про плиту я не совсем понятно написал.
    Плитой я называю слой утеплителя+бетон. Он у меня 40см. С одной стороны я углубляюсь на 25 см ниже уровня земли. Т. е. низ плиты будет под землей на 25 см, а верх плиты над землей на 15 см. А с другой стороны котлована низ плиты будет на уровне с землей, а верх плиты на 40 см над землей.

    и вопрос был, нормально ли это заглубить низ плиты на 25 см ниже уровня земли и оставить над землей 15 см.
     
  2. kildibekov
    Регистрация:
    23.02.23
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9

    kildibekov

    Участник

    kildibekov

    Участник

    Регистрация:
    23.02.23
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9
    Вот рисунок:)
     

    Вложения:

    • 042DF126-A5A7-4F93-9BCC-E30BD4B36C55.png
    • 7E04D811-05C4-463F-8D7A-BA720B6CAB84.png
  3. kildibekov
    Регистрация:
    23.02.23
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9

    kildibekov

    Участник

    kildibekov

    Участник

    Регистрация:
    23.02.23
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9
    это прям моя мечта, чтобы уровень Пола и уровень земли был одинаков :)) но как будут обстоять дела со снегом, дождем?
     
  4. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    753

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    753
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Страннова-то, что верхний слой вдоль внешних стен из арматуры меньшего калибра...ну если предположить, что расчётно
    ...хомуты из 8ки с шагом 250мм - это для 1о этажного дома без облицовке на эппс...(перезаклад
    ЗЫ...верхний защитный слой бетона 20мм, а это как раз допуск 0.2% на горизонтальный монолит...на 10метрах конструктива легко можно "попасть"...
    ...я площадях больше 100квм перехожу на трубу 20ю трубу - размотка до 100м на контур...меньше петель- дешевле коллектор
     
    Последнее редактирование: 25.04.23
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.805

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.805
    Адрес:
    Эстония
    ...Делай, все-таки, выше см. на 20-30...
    Одна ступенька... и ты дома. И не ждешь воду.
     
  6. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684
    Адрес:
    Новокосино Москва
    В ребрах 12мм арматура по 4 прута, хомуты из 8 мм, сетка в картах 5х100х100 Трубу МП привязал поверх хомутами, сетка служила шаблоном по укладке +/- на фото видно
    Screenshot_20211206-215159.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.04.23
  7. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684
    Адрес:
    Новокосино Москва
    У меня так - плита = почвой. Я не гидоизолировал торец плиты и шов кдадки блока на ЦПС.
    Отмостка утепленая в один год по весне когда дом стоял уже под крышей и окнами в 2 местах видел чутка мокрых пятен на плите возле стены.
    Ну тут я уже специально намочил, были похожие проступания только меньше и 2 местах, там как раз ямки на плите, ну позже я их клеем снивилировал
    20210827_125056.jpg
     
  8. liberty1985
    Регистрация:
    09.10.22
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9

    liberty1985

    Живу здесь

    liberty1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.22
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9
    Немного пройдусь по поводу вопроса 1: если плита всего 100 мм толщиной, то давайте посчитаем расстояние между слоями арматуры:
    - защитный слой снизу (с учетом воздействия вод) должен быть по нормативу не меньше 50 мм;
    - защитный слой сверху возьмем, ну пускай, 20 мм (хотя это меньше любых предлагаемых нормативов);
    между слоями остается... 30 мм!
    Это меньше, чем верхняя граница крупного заполнителя в бетоне (обычно щебень фракции 20..40 мм), что будет означать риск неполного проникновения бетонной смеси между слоями.
    Так что, на мой взгляд - излишняя и вредная затея. Хотите перестраховаться (что тысячу раз правильно!) - увеличьте процент армирования использованием более толстой арматуры.
     
  9. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.805

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.805
    Адрес:
    Эстония
    ...В УШП, в самой плите, ОДИН слой армирования.
    Остальное это придумки местных Кулибиных.
     
  10. liberty1985
    Регистрация:
    09.10.22
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9

    liberty1985

    Живу здесь

    liberty1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.22
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9
    Так я и объясняю ТСу, что в случае плиты 100 мм возможно только однослойное армирование.
     
  11. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.805

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.118
    Благодарности:
    40.805
    Адрес:
    Эстония
    ...Там же еще и труба теплого пола. (У меня лично 20-ка).:super:
     
  12. aaa3701
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    1.361

    aaa3701

    Живу здесь

    aaa3701

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    1.361
    Я очень не люблю ступеньки. Нигде.
    Поэтому в строениях, которые у себя делаю, предусматриваю следующее уравнение: уровень мощения=уровень пола.

    Так это у меня воплощено в беседке-летней кухне
    IMG_8977.JPG IMG_8961.JPG
    И в ГарМаСаХо. (гараж мастерская сарай хозблок)
    IMG_20210505_203302.jpg

    И стремиться буду делать также и в доме.
    Дождь, снег не создают проблем. Главное отмостку сделать с уклоном и свесы крыши побольше. Всё.
     
  13. alexanderr
    Регистрация:
    18.12.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    92

    alexanderr

    Живу здесь

    alexanderr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если заглубите плиту, не понятно, как будете делать водоотведение.
    У меня плита 10,3*16 м, тоже несущие стены только по периметру, крыша 4-скатная фермами. Выемки в L-блоках тоже делал, но после раскладки утеплителя, нихромовой нитью.

    С количеством утеплителя и армированием явно переборщили.
     
  14. green2588
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.030
    Благодарности:
    865

    green2588

    Живу здесь

    green2588

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.030
    Благодарности:
    865
    На каком этапе сегодня все ?
     
  15. kildibekov
    Регистрация:
    23.02.23
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9

    kildibekov

    Участник

    kildibekov

    Участник

    Регистрация:
    23.02.23
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9
    Добрый день!
    Фундамент залил. Очень долго спорил с поектировщиками (даже обратился ко второму), но не смог уломать их только на один слой арматуры :))
    Зеркало фундамента получилось приемлемо, попал в 1 см. Делали с маяками.
    Через неделю планирую начать поднимать стены.

    И сейчас ищу толькового проектировщика, а лучше сразу производителя ферм на МЗП (или аналоги).
    Пролет 10.4 метра. Часть крыши хочу сделать открытой (второй свет), а часть с мансардой.