    @Olaf19, добрый день!
    Читаю тему - просто действительно здорово у Вас получается!
    Обратите внимание на несколько моментов:
    1. Провод у Вас прокинут сечением 1мм. кв. - а автоматы у Вас 20А и 16А. Для сечения 1 мм - обычно 6А.
    2. На фото с открытым электрощитком у Вас ноль с выхода УЗО с крайней правой розетки запараллелен с вводным нулем. Чтобы УЗО корректно работало ноль с выхода УЗО должен идти только на нагрузку.
     
  2. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.641
    Благодарности:
    3.946

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.641
    Благодарности:
    3.946
    Адрес:
    Ялта
    Спасибо :hndshk:, Автомат на 20А ставил профессиональный электрик, но я уточню.
    Автомат на 20А (который в подвале дома) - на нем еще баня (свет, розетки), бассейновое оборудование и Аэрационная установка (т.е. он выключает все электричество, идущее в сад).

    Эл. щит у пруда делал другой человек, я тоже уточню.
    УЗО точно рабочее, т. к. в пруду недавно попала каким-то чудом веточка в крыльчатку фонтана-насоса, УЗО сработало. А когда я все в насосе почистила и включила УЗО, то фонтан-насос снова заработал.
     
    Последнее редактирование: 10.01.25 в 22:38
  3. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.641
    Благодарности:
    3.946

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.641
    Благодарности:
    3.946
    Адрес:
    Ялта
    @AlexChTor, добрый вечер! У меня в саду вообще несколько эл. щитков стоит с УЗО (для бассейнового оборудования, для АУ, для большого пруда).
    Вроде как все делал специалист, но еще раз уточню, т. к. с электричеством я точно "на Вы" и ТБ стараюсь не нарушать.
    :hndshk:
     
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.475
    Благодарности:
    12.887

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.475
    Благодарности:
    12.887
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    И вот, что интересно - в таком включении УЗО работает ишшо и как автомат, хотя такой функции в ём изначально и не заложено;)
    При энтом порог срабатывания снижается с 30мА до 10 например, сообразно обратной пропорции сопротивлений обходных проводов, и контакта нейтрали в УЗО. УЗО заведомо несимметричное...
    Интересно... scratch_one-s_head.gif
     
  5. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.641
    Благодарности:
    3.946

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.641
    Благодарности:
    3.946
    Адрес:
    Ялта
    Скажу так - я точно не электрик, это тоже уточню :hndshk:.
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.475
    Благодарности:
    12.887

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.475
    Благодарности:
    12.887
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    И ишшо момент, раз уж взялись критиковать щиток - заземляющие провода завсегда должны быть на виду. Прятать можно фазу или ноль, энто ишшо допустимо слегка, но не заземление. А у вас спрятано за ризетками.