    Как связано величина фазного напряжения с возможностью "дернуть током" при обрыве ПЕНа?
    П. С. А остальных не "дернет"?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869
    331 В будет в розетке, а не на корпусе.
    Вас дернет 106 В.
    И дернет Вас по одной простой причине...Вы не выполнили систему уравнивания потенциалов.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Если бы.
    Нет, Константин. Про релейную защиту речи не было. Было вот что:
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.353
    Благодарности:
    11.458

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.353
    Благодарности:
    11.458
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну как бы выбор защит в сетях до 1000 В изучалось так же в курсе РЗиА. Даже выбор предохранителей. И тем более проверка на селективность с вычерчиванием карт селективности. Вот я и назвал это общим словом
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Это я в курсе.
    А тут не сообразил. :(
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Откуды релейка в сетях до 1000в? Даже в Оксфорде такому не учат. :)]
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Да. Конкретный вопрос, конкретный ответ. :hello:
     
  8. Виахту
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    58

    Виахту

    Участник

    Виахту

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    58
    Я Вас уже боюсь не понимая Вашего сарказма. Можно проще предъявлять?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Смотря, что именно. :)
    Смещение нейтрали (а вся эта бодяга началась с него), фазные напряжения и токи при обрыве ПЕНа - легко :victory:
    Конечно, ошиблись. Профессионал тут один. И тот недавно появился ;).
     
  10. Виахту
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    58

    Виахту

    Участник

    Виахту

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    58
    Я конечно профессионал, даже ТОЭ знаю. И учусь монтажу проводки и щитов у "Кости Иванова" и в альбомах с комментариях AVS... Грамотные и тактичные люди. Вы пока для меня "НИКТО". Расскажете как снизить тангенс дельта маслонаполненных вводов без демонтажа. обращу внимание
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Причём здесь сарказм? Мы не рассчитываем даже токи КЗ релейной защиты ВЛ 0.4 и не проектируем .
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Извините, ну куда Вы лезете со своей десяткой по ТОЭ в теме до 1000?
     
  13. Виахту
    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    58

    Виахту

    Участник

    Виахту

    Участник

    Регистрация:
    01.01.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    58
    Сопротивление "петля фаза- ноль" для чего? Для ДЗШТ или УРОВ? для выбора уставок ПН-2. Или не ведомо?
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Ну да. ПН бывают разные. Паяете или лудите?
     