РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, мы за мнением, поскольку сами серьезно запутались. Загородный дом 3 фазы, на столбе автомат 25А, ВЛ СИП 4х16, переход на фасаде далее пвс 5х6 в щиток, в щитке вводной автомат 40А, УЗО и далее автоматы по группам. Основные потребители котёл 9кВт, плита 5,5 или 7кВт. В наше отсутствие работал холодильник и котёл на поддержание горячей воды, отопление выключено, появился дым в коробке перехода (что было в коробке, мы не знаем, поскольку сгорело все, пожар пошёл на крышу). Сработал только автомат на столбе. Сейчас пытаемся восстанавливать дом и чтобы не получить повторный результат. Возник вопрос и мнения у электриков при консультации разделились. Должно ли было сработать УЗО и домашние автоматы, если по предположениям пожар начался в коробке перехода СИП-медь? Есть ли смысл перебирать щиток, искать проблему с автоматами в нем.
УЗО И АВ защищают цепь только после себя. АВ на опоре может сработать, но не сразу, т. е от пожара не защитит. Сочувствую, а проводку делали по договору?
Мы так и думаем, что проблема в переходе, скорее всего расшатался сип, потому что нам когда сдали, ничего об этом не сказали, во всем снт сипы заходят в щиток дома. У нас делала строительная компания, ну и мы думали, сделали, значит хорошо) Для нас сейчас вопрос подключения дома с грамотным переходом, Но некоторые электрики упорно хотят поменять весь щит, что узо или домашние автоматы плохие, поддельные, старые и тп, тк не отключились. Мы только в номиналах ещё понимаем, сейчас заметили что котёл на 16А автомат. подскажите, а имеет ли тогда смысл на столб добавить узо?
Ну не все поддельные. А только те, которые на вашем фото во втором ряду. И на фото перехода я вижу плохо затянутую шайку на 46. Вот из-за неё и всё произошло Да когда же вы все научитесь, задавая вопрос в техническом разделе прикладывать фото и схемы?
Переход был на фасаде и он сгорел полностью, не осталось совсем ничего, мы даже не знаем был ли сделан переход через автоматы, через проколы или через рейку. не совсем понимаю, от какой гайки на фото могло произойти.
да, делали по договору, но давно в конце 2019 Схем, разумеется, нет. В договоре есть пункт, что мы обязаны каждый год вызывать сертифицированную и лицензированную компанию для проверки электросети. Ну и гарантия на все работы и комплектующие была год. Пожар случился осенью 2023. Если вы о гарантиях) Да и нам надо было быстро выгребать воду и восстанавливать крышу, потому что суды и претензии достаточно долговременны, в до суда и экспертиз необходимо все сохранять. собственно сейчас вопрос, как правильно присоединиться и есть ли необходимость перебирать щиток, если 5 из 6 электриков говорят, что проблема была в месте перехода.
Это самая легкая работа, которую можно дорого продать. Гоните их. К пожару этот щит не имеет никакого отношения и не обязан на него реагировать.
Так-то да, не имеет, но одно трёхфазное УЗО и пять дифавтоматов вызывают сомнения в защищённости нижестоящих двенадцати автоматов. Корявенько...
А откуда возникает? а) Делением PEN. б) Это же ноль! в) Ума не приложу. На входе нет, на выходе есть!
наше понимание В домашнем щитке собраны все защемления, они выходили в ящик перехода на фасаде и оттуда уходили в землю. То есть в коробке 4 сип входит-соединяются с 4 медными из дома, а пятый выходит из дома (собраны все заземления) и уходит в землю П. с. Прошу поймите правильно, мы не электрики ни разу, электротехнику изучали давно и попутно, сейчас пытаемся разобраться, что нужно контролировать, но разумеется, сами сделать не можем. Поэтому после долгих дебатов о переборе щита я решила написать сюда, обратившись за помощью. Я прочитала пока 30 страниц про заземление)