РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да Мне неизвестно значение этого загадочного термина Я не знаю как у Вас организована стройка.
я имел ввиду опрессовать наконечником, например НШАМ16 пока никак. от автомата на столбе будет подключаться переноска к бетономешалке, дрели, миксеру.
Опрессовка не имеет смысла. РБП и сделан для того, что бы зажимать СИП без всяких ухищрений. Есть смысл подумать о временном щитке, а не одном автомате. Бетономешалка однофазная?
в РБП понятно да так это и есть временный щиток. из щита учета в него выведены 3 фазы на автомат и ноль на шину. вот в этот и щиток хотел добавить розетку через автомат 16А + УЗО 30мА В25
Недопустимый косяк, особенно при сечении ниже 16. Как и втыкание СИПа в латунную рейку. За эти два момента можно попросить привести установку в соответствие с ПУЭ, копию заявления отправить в РТН.
А у моего соседа - стальная оцинкованная проволока d3 с петельками под саморезы типа "клоп" - к стальной полосе повторки и к задней стенке щитка снаружи.