РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо большое за столь быстрый ответ. Будем разбираться, переделывать. Вопрос по 5 пункту про номиналы автоматов: автомат куда подходят СИП - идет на 12кВт котел отопления, а рядом с ним на варочную панель. Вы имели ввиду их номиналы недопустимые или вообще у всех автоматов? Остальные идут на каждую отдельную комнату\помещение в доме.
Надпись на розетках, используемых в проводке этих помещений, толсто намекает на максимальный безопасный номинал автомата. Тут сразу набегут сторонники принципа "Автомат защищает кабель". Но если защищать не кабель, а дом от пожара, то автомат должен защищать от перегрузки все элементы стационарной проводки, и выбирается по самому слабому элементу проводки.
Там если приглядеться, недопустимо всё! а) Сочетание СИП и медного провода в клемме (не любят они друг друга) б) СИП и медной штыревой шинки тоже в клемме (потому что вилочной шинки не было) в) Подрезанные проволочки нуля СИП, потому как не лезли в клеммник (светит сожжение всей техники) г) Подача одной и той же фазы на двухфазную варочную панель (привет нулевой жиле) д) Автоматы по 25А на комнаты - там что, в каждой комнате мини-щиток с двумя автоматами 10 и 16А? е) Котлу хватит 20А, а варочной 16А - но с разными фазами.
Так и светильники незачем ставить на потолке. Поставленные ближе к полу, они тоже не дадут заблудиться на просторах парилки! А у пола более 40 градусов ну никак не случится. Баня это всё-таки не съёмки порнофильма, где главное свет, а не девочки...
Прошу совета Имеются провода 220в: на ворота откатные, питание гаража, (свет розетки итп) слаботочка: видеокамеры на гараже, калитка домофона Вся копна сейчас висит в котельной. Говорят, что слаботок и обычные нельзя вместе выводить? Так ли это? Я хотел как - пробурить отверстие из котельной в гараж, оттуда развести на 2 щитка слабый ток и обычные. и вот 2 вопроса 1) чтоб не делать 2 дыры из дома могу я сделать одну дыру в стене, в 50пнд запихнуть 2 гофры в одной слаботочка в другой обычные и вывести из дома? Или может это не ПНД а проходка какая специальная на провода имеется? 2) вот по щиткам развели, как дальше их пустить чтоб утащить под плитой гаража на улицу и увести к фасаду забора где будет калитка (речь про провода ворот и домофона) И еще на камеры, которые на гараже?
На всякий " пожарный" случай) Всё же печь сама нагревается, а у ВВгнг по паспорту температура эксплуатации до +50*. Почти на пределе. Не так уж и велика цена душевного спокойствия. Посоветуйте, пожалуйста, какой кабель термостойкий искать?
Провода в силиконовой изоляции обычно выдерживают до 200 С и выше и цены относительно умеренные. Силиконовая изоляция очень мягкая, требует осторожного, аккуратного отношения.
Что-то предложений очень мало, видимо сезон строек в разгаре, раскупают. Ещё фторопластовые провода годятся, МГТФ например. Обращайте внимание на сечение провода, не только на цену.
Попробуйте в летнюю жару положить градусник в уличный щит. Посоветовать термостойкий кабель не могу. Не пользуюсь. И если придется, то буду искать информацию в интернете, так же, как и Вы.