РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток комрады! Дано: 380В, 15 кВт. После подключения к Россетям, мне достался пластиковый щит на опоре, с заведенным в него СИП 4*16 и автоматом Спойлер: вот такой В дом (каркасный) буду заказывать проект щита, собирать буду сам по проекту. Прокладывать кабель буду в земле. Запитывать буду 3 строения: сам дом, баня, мастерская. Спойлер: грубая схема Длина кабеля до каждого из строений порядка 35-40 метров. Мастерскую конечно можно запитать сразу из щита на столбе, тем самым уменьшив длину кабеля, но хотелось все завести в центральный щит в доме, что бы оттуда все контролировать, не знаю правда, насколько это необходимо... Цена бронированного медного кабеля просто улетает в космос с такими расстояниями. В связи с этим вопросы: 1) Насколько будет критично если я заменю его на бронированный но алюминиевый? Или лучше подтянуть штаны и все же покупать медь? 2) Какое сечение выбрать, если алюминий? На дом АВБШв 4х16, на баню АВБШв 3х6 на мастерскую АВБШв 4х10, это будет приемлемо? Мастерская слесарная, имеются фуговальный, рейсмус, распиловочный станок. Все 220, каждый станок не больше 2кВт, включаться одновременно ничего не будет. 3) Можно ли заводить АВБШв в дом и подключать к вводному автомату в щите дома? Или как в случае с СИП снаружи дома переходить на медь, и уже ее заводить в домашний щиток? 3) Планируется покупать комплект заземления. Где его лучше монтировать? Насколько я понимаю рядом с домом, ближе к домашнему электрощиту с заводом земли в него, или нужно у столба на котором стоит щит учета?
Чем вы собрались из дома управлять? Лишний кабель тащить? А воздушный варивант по опорам не расматривали. Траншеи кто копать будет и в под трубу кабель просовывать? Потери напряжения большие на такое расстояние, минимум 10мм2 нужно.
Всем добрый день. Прошу сильно не ругаться и не смеяться над чайником, хочу задать давно мучающий вопрос. Вот имеется источник питания - ИБП 380В мощностью 17 кВт. Для разводки по нагрузкам соответственно за ИБП будет установлен некий ЩРЗ с автоматами. 1. 20кВт - это ведь общая суммарная нагрузка, которую может выдать ИБП, по всем трём фазам? Ну это вопрос риторический, конечно суммарная, а не на каждую фазу по 20кВт...) 2. Таким образом, правильно будет изначально раскидать нагрузки по фазам так, чтобы более-менее 17/3 =~ 6 кВт на фазу? 3. Входной трёхполюсный автомат в ЩРЗ ставим номиналом соответственно из расчёта: 6000/220 = ~28А, значит 32А, ну и далее уже разводим фазы согласно планируемых нагрузок...?
Воздушный не хочу и точка, можно считать это моим загоном) Т. е. логичнее просто в щите на столбе вывести кабель сразу в мастерскую, минуя домашний щит, верно? 10мм на потери, это при условии алюминия?
Некритично. Сечение рассчитывается: https://allcalc.ru/node/635 Рекомендую рассчитать как однофазные 6кВт. Это наихудший случай потребления только по одной фазе. Можно. Ближе к щиту дома. Порнография, в топку! https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view Это правильно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
Каждый вариант имеет свои выгоды и недостатки, важно просчитать систему под свои хотелки. Алюминий ничем не хуже меди и дешевле в разы, хотя монтаж может быть несколько сложнее и требует особой аккуратности. Запитка всех строений от одного щита увеличивает расход кабеля, зато делает удобным управление и контроль всей сети с одного места, особенно если предусмотрено измерение токов или мощности нагрузок.
Фундамент какой? Конечно. На всё. Естественно. Везде. Предпочтительно использование естественных заземлителей. Основной вопрос - счетчик с учетом по нулю? От этого зависит точка разделения PEN проводника. Нужнее в месте перехода на кабель - у опоры с вводным щитком. Следует применить ОПН-0,4.
Очень внимательно отнеситесь к выделенной мощности! У вас 3-фазы и 15 кВт. То есть грубо считая 5 кВт. на каждой фазе. Всего лишь 5 кВт. Поэтому при планировании щитка - учитывайте мощность электроприборов везде. И прежде всего составляется электросхема всей электрики, потом она (эта схема) обсуждается, возможно изменяется, переделывается... потом только планируется щиток и что- то уже собирается!
Может быть полезным для организации пассивной электробезопасности и пожарной безопасности. Все внешние относительно дома нагрузки собрать в отдельную группу и отключать одним автоматом на ночь, время отъезда или по таймеру.
Всем привет. Планирую реализовать схему, примерно как в 91 посте Электрика от А до Я - нужны советы - 6 Мой вопрос в том, как организовать прокладку кабеля в земле. Первоначально остановился на двустенной гофрированной трубе. Предполагается, что такая труба выходит из земли и заходит в коробку на заборе/гараже/и т. д. Сейчас появляются сомнения: 1) Правильный ли это вариант вообще? Где-то в описании проскакивает слово "дренаж"... 2) Будет ли такая труба достаточно герметичной при условии использования соединительных муфт с резиновыми уплотнителями? 3) Почему-то не нахожу тройников и переходников для разных размеров. Вернее, тройник находится только один какой-то рыжий за 1000р (63мм)... Что почитать?
Ответ очевидный: именно для этой цели предназначен бронированный кабель, и он свободно доступен. Исходите из того, что любая закопанная труба будет когда-нибудь заполнена водой. Если не из почвы, то из воздуха на концах, конденсатом.
А если мне нужно на протяжении, скажем, 10 метров вести, предположим, 5 разных кабелей? По пуэ/снипам для этого понадобится траншея в 2 метра шириной. А в другом месте 2/3/4 кабеля. Я бы предпочел убрать их в одну трубу и потом делать от этой трубы ответвления. И вот с ответвлениями какие-то странные проблемы в виде отсутствия в природе соединений для труб разного диаметра в разном количестве. Я-то думал, тут будет как с водными ПНД трубами.