    А почему @СтранникXXI гонит за 6мм2, а @Radio- в составе кабеля или 25мм2?
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, напомню про происхождение 25 мм2. Ключевые слова выделены мной.

    Оригинальный текст МЭК 60364-5-54:2011
    In TT systems, where the earth electrodes of the supply system and of the exposed-
    conductive- parts are electrically independent (see 312.2.2), the cross-sectional area of
    protective conductors need not exceed:
    – 25 mm 2 copper,
    – 35 mm 2 aluminium.


    Перевод в ГОСТ Р 50571.5.54
    В системе ТТ, где заземлители источника питания и открытых проводящих частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее:
    - 25 мм2 для меди,
    - 35 мм2для алюминия
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как бы это половчее правильно перевести...
    "превышение этих сечений допустимо, но бессмысленно"
    вот.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    "Не требуется сечение более..."
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Отчего же тогда вы их игнорируете?
    2023-08-31_09-29-07.png
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Так приведите формулу расчета тока через заземлитель. Формулу, а не с потолка взятые цифирьки.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Оксаночка, вы, вероятно, разучилися читать? :hello:

    Там написано: "...напряжение линейного проводника относительно земли...", а вовсе не линейное напряжение :aga:
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.509
    Благодарности:
    23.903

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.509
    Благодарности:
    23.903
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778
    Ага, осталось найти ТТ при глухозаземленной нейтрали :)]
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Каким образом? Просто выкинув бОльшую часть сопротивлений? :super:
    А если бы можно было делить на ноль, вы бы знаменатель полностью обнулили? :aga:
     
    Последнее редактирование: 31.08.23
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.509
    Благодарности:
    23.903

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.509
    Благодарности:
    23.903
    Почему выкинув?
    Формула I = U / (Rтп + Rзу) математически может быть записана и так:
    I = U / Rпетли
    Это элементарная математика.
    А вот на ноль делить нельзя.
    Можно делить на 0,00000000000001.
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Ну потому что вы выкинули кое-что-то.
    И чему у вас получилось Рпетли? 2 Ома? :aga:

    Даже на тп столько не бывает. Стало быть, вы отбросили очень существенную часть этого самого Рпетли. Существенно больше половины. В реальности примерно шесть седьмых — девять десятых.
     
    Последнее редактирование: 31.08.23
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778
    И давно на ноль делить нельзя?
    Это проходят на первых курсах института.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Формула сия несколько... мммм... не точна. Это, скажем так, частный случай.
    И, как уже было замечено, сумма Zтп и Zзу, равная 2Ом - нечто не очень правдоподобное.