1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

Что надо знать про заземление - 9

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777
    1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2.

    От меня - ещё нет. :hello:
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777
    Разберитесь пока с системами, ТN-S невозможна, А ТТ как исключение
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Оксаночка, Вы опять невпопад.
    В этом пункте речь идет о рабочем заземлении. :)
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777
    А какой ещё заземлитель может быть у Кости? ;)
    Пункт будет?
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    И где тут про пе? :son:
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Защитный, Оксаночка, защитный ;)
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777
    Заземляющий, Странник, заземляющий :)]
    И не менее 5 штук, у каждого сооружения своё;)
     
  10. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118
    Оксана :hello:, со стороной N (Т) как с Zзу и Rцепи так просто не получится, в лоб не докажите, там анализ нужен и графика с ПЗ, типа как я с УЗО-А делал. Вопрос в очереди...
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.592
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Столь же бесполезная трата времени нужна? Ого... :ogo::)]:aga: И зачем?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.560
    Благодарности:
    6.777
    Верно, не нужна. @СтранникXXI & @Radio- не переубедить, да и не к чему, впринципе, Странник же не говорил про сечение. :)]
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.509
    Благодарности:
    23.903

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.509
    Благодарности:
    23.903
    Для Вас источник - это опора?
    Источником является трансформатор.
    Именно от трансформатора истекает ток, а не из опоры.
    Поэтому никакой TN-S у Вас быть не может, если судить по Вашему тексту.

    Сети Вам "выдали" PEN.
    Он Вам не нравится?
    Ну не пользуйтесь.
    Сделайте себе на участке свой собственный контур и пользуйтесь.
    И будет у Вас свой собственный провод РЕ.
     
  14. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118
    А они то здесь причем, пусть спорят где могут, хобби у них такое. Всегда должен быть антипод-визави типа-муза, и чем злее-тем лучше, иначе истины не найти, мозг ленится будет.
    Делать нужно для всех на ФХ, также как делает @Avs7153 :hello::hello::hello:. Разобрался сам-поделись с другим.
    Наговариваете, простыми словами-уговариваются.
    Чтобы всем было понятно и наглядно, чтоб пятилетку из пустого в порожнее темы не гонять. А вторая серия УЗО-А была?
     
Статус темы:
Закрыта.