1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

Что надо знать про заземление - 9

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.370
    Благодарности:
    20.145

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.370
    Благодарности:
    20.145
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что в газовом котле запитано от 220 В, кроме блока питания контроллера?
    Лампочка подсветки?
    Откуда на корпусе может появиться опасный потенциал?
     
  2. valdemar23
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    valdemar23

    Участник

    valdemar23

    Участник

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Спасибо большое! Очень может быть то что вы описали. Дом железобетонный каркас, цокольный этаж вообще весь ж/б, под ним 40 см ж/б плита, под ними 16 ж/б свай 0,5м в диаметре и по 8м длиной, арматуры достаточно много в бетоне. Когда вешали металлические опоры для внешнего блока, то крепили их длинными шпильками в бетон, возможно даже в арматуру бур мог попасть. Внешний блок имеет металлический корпус и стоит на этих металлических опорах. И оплавился как раз кабель заземления.
     

    Вложения:

    • 20230702_083956.jpg
    • 20220301_131927.jpg
    • IMG-20230629-WA0002.jpg
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    А Вам не все равно к какой секте я отношусь?

    Ваша векторная диаграмма - хрень полная. Она свидетельствует, что Вы ничего не понимаете в этом вопросе.
    Только и умеете копировать.
    Вы сначала обозначьте на диаграмме два источника тока с общей точков в противофазе, а потом рассуждайте.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не наше дело, хотя иногда и насос там есть. Есть железный корпус - нефиг соединять с нулём. В особенности, если учесть, что котёл включается в сеть проводом с вилкой на конце.
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.531
    Благодарности:
    3.417

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.531
    Благодарности:
    3.417
    Адрес:
    Краснодар
    Да
    Нет
    Нет
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Добавлю Вашу историю в избранное и использую ее в очередном видеоролике про заземление.
    А то многие не верят, что такое возможно.

    Кстати, кроме внешнего блока такая ситуация может быть и с другими электроприборами.
    На стене или на другой подобной конструкции могут быть и светильники, и моторы (электропривод ворот), и многое другое.
     
  7. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.180
    Благодарности:
    407

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.180
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Москва
    1. Нарисуйте свою, мы посмеёмся.
    2. Возьмите мультиметр и проверьте...
    У вас вообще хоть какое образование есть?
    Идите читать учебник ТОЭ, ключевые слова "различия источника тока и источника напряжения".
    Почему и зачем это они в противофазе?
    А вот Правительство РФ считает иначе. :cool:
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    120

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Тверь
    Ну вот сколько мнений.

    1ый пункт, тт от лэп, тн от генератора. не принципиально, хотя тут писали. Что тип заземления потребителя и энергопотребителя должен совподать. Может я что то не до конца не допонимаю. Хотя мне этот вариант понятен. И я не вижу в нем противоречей

    2й пункт, тт от лэп, тт и от генератора. Вот вы пишете нет. А человек намекал делать этот вариант. Не принципиально, но не понятно

    3й пунк. Тнсs от лэп, it от генератора. Вот тут не понятно. Почему? В госте такая схема есть и допускается. См. Рисунок Что не так в ней
    upload_2023-11-25_14-39-7.png
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Ладно. Нарисую. Раз уж Вы не можете.
    Признаюсь...Правительство РФ меня удивило, пригласив Вас на работу.
    Хотя нет гарантии, что Вы не врете.
     
  10. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.180
    Благодарности:
    407

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.180
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Москва
    С указанием между какими точками там 600 Вольт RMS.
    :)] :)] :)]
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    120

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Тверь
    Меня эта история не удивляет.
    Просто только один вопрос. А почему бы не заземлить бетонный каркас, проводом 16мм² к гзш.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Нужно соединить. Но!
    1. Этот провод 16 мм2 не даст гарантии, что РЕ жила внешнего блока останется жива.
    Через жилу РЕ пойдет только половина аварийного тока. Но сечение жилы должно быть таким, чтобы выдержать этот ток.
    2. А достаточно ли сечения 16 мм2?
    Каким может быть ток замыкания при напряжении 220 В и сопротивлении, стремящемся к нулю?
    3. Допустим, использовали заземляющую жилу 16 мм2 меди.
    А какие еще участки проводов будут задействованы в аварийной петле?
    PEN проводник в составе ответвления СИП 16 мм2 алюминия как отреагирует на аварийный ток?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Еще и условия ставите?
    Рисуйте сами.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    120

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Тверь
    Поскольку, по всей видимости, каркас железобетона, при его строительстве, не был должным образом подготовлен к СУП. И заземлющие проводники (провода или металические пластины) не были подключены к металическому армирующему каркасу должным образом и в разных местах. То распределение токов протекающих на фундамет, по разным защитным проводам, потключенных к приборам на фундаменте, будет вообще хаотичное и не предскащуймое.
    Ну пускай делает суп по периметру дома, контур из пластины, и на него дополнительно заземлять корпуса внешних приборов.
    16мм2 должно хватить.
     
Статус темы:
Закрыта.