1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

Что надо знать про заземление - 9

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если до дома идёт действительно 4х10 меди, то и TN-C-S реализуется просто и штатно, и общее УЗО теряет свою необходимость. Да, поставить то УЗО можно будет лишь в доме.
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Латунное безобразие и беззащитную розетку вылечить нужно...
    Повторка с оголовка отчетливо видна. Не видно заземления корпуса щита.
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Всё еще не теряю надежды достучатся до разума...
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это уже детали. Я про возможность.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    Что втолковать?
     
  6. klim86619
    Регистрация:
    29.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    klim86619

    Участник

    klim86619

    Участник

    Регистрация:
    29.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Во первых, спасибо всем откликнувшимся! Во вторых вся внутренняя начинка шкафа (или как выразились некоторые - порнография) будет заменена (кроме беззащитной розетки, ее защитим узо). В третьих, как я понял из открытых источников, для реализации системы TN C S рекомендуют применять 5 жильный кабель и разделение делать в щите на столбе. У меня кабель уже проложен и он 4х10 медный. Я просто хочу понять возможно ли реализовать все с 4 жильным кабелем и какие есть риски.
     
  7. klim86619
    Регистрация:
    29.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    klim86619

    Участник

    klim86619

    Участник

    Регистрация:
    29.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Заземление корпуса щита нет! Пока. Что означает повторка с оголовка отчетливо видна? Повторное заземление на столбе?
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно и нужно разделять PEN в распредщите дома.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    Сделать разделение PEN проводника на столбе - это лучше.
    Но разделение можно сделать и в доме.
    Про необходимость системы уравнивания потенциалов в доме я Вам написал.
    Вы проигнорировали.
    Дело Ваше.
    Удар током от корпуса холодильника Вы можете получить независимо от места деления PEN проводника.
     
  10. klim86619
    Регистрация:
    29.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    klim86619

    Участник

    klim86619

    Участник

    Регистрация:
    29.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Ни в коем случае не игнорирую, просто изучаю вопрос. Во вложении нарисовал как думаю, прошу комментариев.
     

    Вложения:

    • IMG_1093.jpeg
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    А тут комментировать особо нечего.
    PEN проводник подключается не к шине N, а к шине PE.
    Противопожарное УЗО если решили поставить, то лучше селективное. Т. е. с задержкой по времени отключения.
     
  12. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Арматура опоры соединена с нулевым проводником ВЛИ. Это можно называть повторным заземлением ноля.
    Столбы - верстовые...
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.292
    Благодарности:
    26.328

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.292
    Благодарности:
    26.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так толком шею не размять. Вот покруче будет:

    IMG_1093.jpg
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Что необходимость устройства СУП не зависит от типа заземления.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    Это я и без Вас знаю.
    И не только знаю, но и всеми средствами агитирую за создание СУП.
    Не Вам что-либо мне втолковывать.
     
Статус темы: