    Сетевики не дали одобрения на установку щита с АВ на опоре, сказали "Ставьте трубостойку и готовьте СИП для подключения, иначе счетчик сверху на опоре вам повесим, а вы как хотите. До дома расстояние от предполагаемой трубостойки 14 метров. Хочется ввод кабелем, чтобы минимизировать количество проводов около дома
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Это не одобрение, а обязанность сетевой.
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Автомат можно 3Р.
    Поскольку дома ещё нет, есть смысл сделать несколько розеток на щите, для стройки.
     
  4. SmiteSame
    Регистрация:
    11.07.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    SmiteSame

    Новичок

    SmiteSame

    Новичок

    Регистрация:
    11.07.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Россети оказались очень мерзкой конторой, которая по их мнению никому и ничего не должна.
     
  5. SmiteSame
    Регистрация:
    11.07.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    SmiteSame

    Новичок

    SmiteSame

    Новичок

    Регистрация:
    11.07.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    А если вернуться к вопросу, то такой вариант щита имеет место быть? Смущает наличие четырехконтактного автомата и УЗО, к тому же заведенных в блок-модуль. И совершенно непонятно с заземлением, в будущем при использовании АВВГ в ПНД трубе, можно ли будет разделить (как я понимаю) PEN приходящий с трубостойки от СО?
    То есть по идее с кабеля в дом будут приходить три фазы и PEN. Внутри фазные провода заходят на автомат, а нулевая жила от кабеля заходит на нулевую шинку и на ней разделяется на шинку нуля и шинку заземления (На которую должен подключиться уличный контур) Или я совершенно неправильно думаю?
     
  6. SmiteSame
    Регистрация:
    11.07.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    SmiteSame

    Новичок

    SmiteSame

    Новичок

    Регистрация:
    11.07.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    На эти розетки требуется ставить отдельный автомат, питание на который идет с кросс модуля?
     
  7. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Да.
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Чем дальше от человека разделение PE и N, тем лучше. Если будете делить, то на трубостойке.
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    РЕN непрерывен, с 4Р АВ такое может не пройти, либо посмотреть альбомы @Avs7153, кросс в принципе лишний.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    УЗО либо диф и без земли.
     
  11. SmiteSame
    Регистрация:
    11.07.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    SmiteSame

    Новичок

    SmiteSame

    Новичок

    Регистрация:
    11.07.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Подскажите в таком случае, если например использовать бронированный кабель, то броню необходимо будет подключить на заземление трубостойки, а внутри дома на заземление от контура? Но опять же при условии что будет выполнена установка автомата 3Р?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Нет, только на опоре.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все ваши вопросы давно отвечены. А 25кВт - это серьёзно!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если перед этим местом не стоит автоматического выключателя, то мероприятие потенциально опасно. На ТП обычный номинал линейной вставки или автомата - 200-250 А. Провод 6 квадратов таким током мгновенно раскаляется, в отличие от 10.
    При означенном КЗ провода спекутся и неотключаемая фаза окажется на всех "заземлённых" корпусах. Как было надо - очень просто. Тащить заземляющий провод отдельно, напрямую от заземлителя в ЩР.
     
  15. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    88
    Вчсем привет!
    Подскажите пожалуйста, для частного дома (три фазы (380в) система заземления ТТ) какое макесимально допустмое сопротивление заземлению? Пишут и про 10 и про 4 Ома. Не пойму, кто прав.
     