    TN- это не система, это лишь часть системы. Заземление средней точки источника питания.
    У ТТ средняя точка источника питания так-же заземлена. Но ОПЧ и СПЧ нагрузки не имеют металлической связи не с заземлением, ни с нулем источника питания. Нулевой рабочий проводник не имеет повторного заземления у нагрузки.

    Не бывает возможности организовать ту или другую... Только при невозможности обеспечить электробезопасность при TN-C-S (TN-S) допустимо ТТ, как временная мера.
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Чуть по позже... Сейчас богомольцы с церкви вернутся святой воды привезут. :aga:
    Я с утречка уж шабашку сделал для церковнослужителей.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.920
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.920
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    :super:
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890
    Обе имеют достоинства.
    Обе имеют недостатки.
    Сравнивать надо применительно к конкретному обьекту.
    Какое-то обощенное сравнение не имеет смысла.
    Что-то типа...что лучше: бензин или дизель?
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745
    Благодарю. За ваше некомпетентное мнение и Патриотизм.
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745
    Бензин.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745
    Мне нельзя, накатите со @СтранникXXI
     
  8. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    У нас провода на ВЛ СИП в изоляции. Значит TN по идее нужно делать. Но почему то у всех соседей электрики сделали ТТ... Вот и непонятно почему?..

    У меня ввод в баню с переходом с СИП 4х16мм на медь 4Х6мм. Получается, что 6 мм маловато для организации TN (узкое место)? Может и у них в этом же проблема?
     
  9. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    Оксана, вы просто прелесть!) Пока мужики наукообразно растекаются мыслью по древу, ваши ответы просты и понятны!)
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.532
    Благодарности:
    3.417

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.532
    Благодарности:
    3.417
    Адрес:
    Краснодар
    Болеете?
    9f9608b17e8486dd71aff9032302916709ef6ceaQ62ZpuVcs3nEXGh89abD.video_thumb_3047_1[1].jpeg
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.461
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.461
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Думаю что главная причина - низкая квалификация и шаблонность мышления исполнителей
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745
    Поменяйте.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.290
    Благодарности:
    6.745
  14. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    Возможно так. Или париться не хотят. Но обываетли этого не понимают и пользуются неоптимальными с точки зрения безопасности системами.
     
  15. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    Только если на бензин.)
     