1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

Что надо знать про заземление - 9

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.342

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем вам эта хрень, в которой четыре не соединённые между собой шины отвратного качества?
    Отвратность даже от производителя не зависит!

    Обычно, распределение заземления по отходящим кабельным линиям делается винтовыми шинками, примерно как в указанном вами изделии. Но! Обязательно сечением не менее 8х12. Со щитками бывают шинки в комплекте, бывают отдельно... тут масса вариантов.

    Штатный вариант (шинки нормальные, но неудобные):

    DUDM-13.jpg

    Полная переделка с повышением жёсткости рамы:

    KBZ-SCHR-08.jpg
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Вы меня окончательно запутали.
    Вы всё время заявляете, что выполняете стстему ТТ по причине отсутствия в домах СУП.
    Тут же Вы говорите, что СУП в ТТ нужна. Как прикажете Вас понимать?
    А конкретнее? И, если больше 10мм2, то сколько именно?
    Именно так оно и определяется.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Можно.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Да ладно Вам.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.295
    Благодарности:
    6.746

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.295
    Благодарности:
    6.746
    Это кросс- модуль
    Но не нужно. Да и СИП не залезет
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    СИП-то тут при чем? :faq:
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.295
    Благодарности:
    6.746

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.295
    Благодарности:
    6.746
    ГЗШ.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.412
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.412
    Благодарности:
    23.890
    А Вы задайтесь вопросами организационного характера.
    Кто делает СУП?
    На каком этапе?
    И должен ли электрик делать работу, которую заказчик не желает оплачивать?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Вы опять уходите от ответа.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Речь шла про домашний щит.
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.295
    Благодарности:
    6.746

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.295
    Благодарности:
    6.746
    Речь шла о повторном заземлении через кросс-модуль.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.922
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Где тут хоть слово про СИП?
     
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Ну попробуйте прочесть:
    СП 76.13330.2016
    СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Electrical systems
    Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
     
  14. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    То есть, если вводный медный кабель 4Х6 мм кв, то TN априори сделать не получится?
     
  15. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    А разве в обычном доме с 5 розетками и светом система заземления сильно разветвлена?
     
Статус темы:
Закрыта.