    Хорошо, только отпишитесь пож-та. Если они ответят, что заземление ТТ - это нормально для котла, то не буду переделывать под TN-C-S. Спасибо.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894
    Отпишусь. Пока молчат.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894
    Давление в системе ограничено сверху и снизу.
    Нижнее давление должно отключить котел...типа, теплоносителя нет.
    Чтобы ТЭНы без теплоносителя не перегревались.

    Верхнее давление ограничено аварийным клапаном.
    Если давление при нагреве превысит 3 бар, то сработает аварийный клапан и сбросит излишки давления.

    Рабочее давление в системе выбирается самостоятельно.
    Можете накачать 1,2 бар.
    Можете накачать 1,8 бар.
    Это зависит от схемы системы.
    В среднем применяется давление 1,5 бар.

    Так вот.
    Если Вы решили в своей системе держать давление 1,5 бар, то воздушное давление в расширительном бачке делаете на 0,2 бар меньше. Т. е. 1,3 бар.

    Давление жидкости при комнатной температуре должно быть чуть больше, чем давление воздуха.
    Жидкость должна немножко зайти в бак.
     
  4. v_yashin
    Регистрация:
    28.12.21
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12

    v_yashin

    Живу здесь

    v_yashin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.21
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12
    Нижнее давление там "регулирует" датчик теплоносителя. Он находится вверху бака, а подача и обратка внизу. (датчик в красном кружке). В котле есть манометр, но он механический. Т. е. котел не знает давление в системе.
    20230801_182213.jpg 20230801_182146.jpg
    В моем случае, как я понимаю, нужно чтобы бак был полностью заполнен теплоносителем.
    Что тогда сейчас в нем - воздух получается?
    на фотке видно как неудобно подбираться к ниппелю (он внизу РБ). Мне получается продали котел с почти не накаченным РБ.
     
  5. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    Верно. Уже третий раз об этом написали. И? Где вы в запросе про генератор прочитали?
     
  6. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    Я вас удивлю, у меня TT и разница между N и PE мизерная, десятые вольта (проверял ANENG AC11). И все котлы работают.
    Есть вероятность, что нужно человеку проверить качество заземления, рабочее ли оно. Или качество датчика.
     
  7. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    У меня модульное омедненка 6м. Сопротивление 3.2 Ом.
    У моего соседа (дом в 30м) - треугольник с 3 забитыми уголками по 2м - 3.5 Ом.
    Грунт везде глина. В чем и кто проигрывает?
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Мы обсуждали заводскую инструкцию к котлу. Авторы инструкции обязаны были учесть возможность работы от генератора или необычного трансформатора и явным образом прописать требование глухозаземлённой нейтрали.
     
  9. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    Как у вас в расширительном бачке может быть давление НОЛЬ? Там ВСЕГДА должно быть давление. У меня в холодном состоянии давление в системе около 1.8-2 АТМ, в нагретом градусов до 60-65 до 2,7 (должно быть не более 3). Его как раз и компенсирует расширительный бачок. У вас какая то проблема с жидкостью в контуре отопления, а не в заземлении.

    Вы воздух из системы стравили? Из труб с теплоносителем. На верхушке котла стоит клапан для стравливания воздуха?
     
    Последнее редактирование: 02.08.23
  10. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    Про генератор это вы завели дискурс. Никто про него не спрашивал даже близко. Я уже писал, что от генератора запитывают котлы отопления либо чрезмерно богатые или не очень думающие юзеры. Вы понимаете, что в случае с котлом отопления генератор - это костыль, вы хотя бы его мощность можете представить? Можно и дровами топить дом не напрямую, а через паровоз.
    Что значит "от необычного трансмформатора"?
    У Зота котлы довольно кондовые и неприхотливые. Здесь проблема наверняка не в заземлении.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А без упоминания генератора не всем было понятно прямое требование "глухозаземлённой нейтрали" в инструкции к котлу.

    Не относящегося к общегражданским распределительным сетям.
    Некоторые специальные объекты - медицинские, промышленные - положено питать от трансформатора с изолированной нейтралью, по системе IT.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894
    Расширительный бак никогда не заполняется теплоносителем полностью.
    Если это произойдет, то значит мембрана дырявая.
    Давление на датчик создает воздух, который находится в бачке.
    Воздух ведь сжимается, когда теплоноситель начинает заходить в бак.

    Если хотите, можем пообщаться в личке.
    Все же эта тема про заземление.

    Или позвоните.
    Номер телефона есть в профиле.
    Можно через Ватсап или Телеграм.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894
    Нет, не удивили.
    Дело в том, что это "у меня"...т.е. у Вас лично. Не у всех, а конкретно у Вас.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.422
    Благодарности:
    23.894
    Настоящий контур - это контур вокруг дома.
    Вы с соседом в равных условиях.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не удивите. Возможная причина в том, что у вас нарушено одно из требований для системы TT: "электрическая независимость заземлителей". По ГОСТу расстояние от заземлителя TT до ближайшего повторного заземления нейтрали должно быть не менее 20 метров, на 6 сотках это выполнить не всегда реально. Какое расстояние получилось у вас?
     