    Прошу оценить, выдать замечания.
    ВРУ с внешней стороны дома, РЩ2 внутри, РЩ1 в старом доме, в 15 метрах. Заземление: 6 метровый омедненный штырь около ВРУ.
    Вопрос: Надо ли у РЩ1 делать еще одно заземление?
    upload_2023-8-3_14-48-13.png
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, потому что получается воздушный ввод в этот дом. 15 метров по воздуху может быть достаточно, чтобы поймать гостинец от Перуна.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.428
    Благодарности:
    23.895

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.428
    Благодарности:
    23.895
    Что "Почему?"
    Почему разморозится или почему не устраивает?
    Почему не устраивает я Вам ответил и Вы мой ответ повторили.

    Да, по моему, котел без заземления должен работать.
     
  4. helg1ch
    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    55

    helg1ch

    Живу здесь

    helg1ch

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.22
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    55
    А ГЗШ (с нейтралью объединять) еще раз надо?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.466
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.466
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Уже нельзя

    И да, спасибо отдельное за схему в общепринятых обозначениях, а не картинки для умственно отсталых
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.428
    Благодарности:
    23.895

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.428
    Благодарности:
    23.895
    Зануление дало результат?
     
  7. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    88
    То есть, пусть он долбанет током пользователя (как это может быть я уже описал выше), зато дом не разморозится? Интересная логика. Где и с какой целью я Ваш ответ повторил? Разницу между "жизнь пользователя" и "дом разморозится чувствуете"? Вот Вы интересно пишете про необходимость/обязательность СУП, при этом допускаете работу потенциально опасного оборудования без заземления...
    Вы наверное считаете, что и водонагревательные бойлеры тоже должны без заземления работать?
     
    Последнее редактирование: 03.08.23
  8. antofik
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    antofik

    Участник

    antofik

    Участник

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Всем привет!
    Может не в ту ветку пишу, но прямо нужной не нашёл.
    Прокомментируйте, пожалуйста, схему. Всё ли правильно? Может будет какая-то критика. Особенно интересно правильно ли сделал разделение PEN.
     

    Вложения:

    • Схема щита.png
    Последнее редактирование: 03.08.23
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы точно знаете, что счётчик на столбе не имеет учёта по нулю? Без точного знания можете попасть на деньги, на оплату тока уравнивания.
     
  10. antofik
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    antofik

    Участник

    antofik

    Участник

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Про это я понимаю, но точно сказать не могу, т. к. не знаю марку и модель счетчика. Пока решил, что буду считать, что счетчик по нулю не считает. Когда приедут подключать, узнаю точно. Если считает, то буду переделывать схему. Как я понимаю, в таком случает только ТТ?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё влияет настройка, сделанная вашим оператором. Но счётчики, которые принципиально не умеют, тоже есть.
    Да.
    Вообще говоря, PEN в любых однофазных цепях строго и давно запрещён, но для сельских домов сделано исключение; стоит ли пользоваться этим заведомо рискованным исключением - однозначного мнения нет.

    Правило аж 1964 года: "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."
    Правило современное: "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии."
     
  12. antofik
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    antofik

    Участник

    antofik

    Участник

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Питание трёхфазное. Одну фазу нарисовал просто для упрощения схемы.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И это упрощение изменило существенные детали вопроса. Трёхфазные счётчики с учётом по нулю - большая редкость. А если Вам совсем повезло, то на столбе сделано семипроводное подключение с нулём мимо счётчика.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    От ож оно как... А сразу предупредить не судьба?
    3 фазы, надеюсь, пойдут на каждое строение?
    П. С. Многие 3-фазные счетчики измеряют ток в нуле. Вам необхожимл аыяснить, имеет ли Ваш счетчик учет по нулю.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.926
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Вы знаете хоть одну модель?