    Чем мерили?
     
  2. AGrishchenko
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136

    AGrishchenko

    Живу здесь

    AGrishchenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    деревня Крюково
    Всем доброго вечера. помогите решить задачу. есть щит учета, пока временный но в скором времени планируется новый за границами участка. в хоз блок идет 4ж кабель. в хозблоке сделано заземление. можно было бы разделить там PEN, но из хозблока в дом также идет 4 ж кабель. в доме также сделано заземление. как правильно все организовать? какие есть варианты если учесть что 5ю жилу добавить нельзя?
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.176
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.176
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Конечно же можно, но хотелось бы потрепаться на тему -"почему нельзя?".
     
  4. AGrishchenko
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136

    AGrishchenko

    Живу здесь

    AGrishchenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    деревня Крюково
    не не) это утверждение что пятую жилу добавить нельзя. участок в чистовом виде…
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908
    PEN проводник можно разделить на N и РЕ сначала в хоз. блоке (для хоз. блока), а потом в доме (для дома).
    Это что касается использования PEN проводника.

    Но вопрос "Как все правильно организовать?" требует более тщательного изучения обьекта.
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.575
    Благодарности:
    6.779

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.575
    Благодарности:
    6.779
    Сечение какое? Расстояния?
     
  7. AGrishchenko
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136

    AGrishchenko

    Живу здесь

    AGrishchenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    деревня Крюково
    наверное обрисую общую схему более подробно. есть ЩУ. пока там автомат до счетчика счетчик автомат после и щина N. к нему приходит Сип от ТП по земле. именно по а не под. это временное подключение от КП. от ЩУ идет кабель бронированная медь. по ощущению не очень 16 или хороша 10. маркировки не видно. около 15м. в ХБ три фазы заведены на автомат, N на шину N. далее через РКН на стабы и обратно на нагрузки через узо групповое и дифавтоматы и на дом. заземление сделано и заведено на шину PE. сопростивление заземления 5Ом. шины N и PE не разделены. короче на отдельных шинах. в дом идет такой де кабель расстояние около 25-30 метров. щит в доме можно сказать не собран. также сделано отдельное заземление. его не замерял.
     
  8. AGrishchenko
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136

    AGrishchenko

    Живу здесь

    AGrishchenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    деревня Крюково
    основная идея была в хозблоке оставить как есть как я понимаю ТТ, а в доме уже сделать разделение. насколько это правильно?
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.575
    Благодарности:
    6.779

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.575
    Благодарности:
    6.779
    Если шины РЕ и N coeдинены, то TN-C-S, так и оставляйте. От ХБ до дома тоже медь?
     
  10. AGrishchenko
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136

    AGrishchenko

    Живу здесь

    AGrishchenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    деревня Крюково
    в ХБ шины N и PE сейчас не соединены. на шину N приходит из ЩУ, на PE от контура. дом уходит медь 3 фазы с автомата и ноль с шины N ХБ. вопрос состоит как правильнее сделать. 1. в хб оставить как есть, а разделение осуществить в доме.
    2. разъединить в хб, но тогда непонятно как быть с домом. или я чего то туплю. если условно в ХБ PEN пришел на ГЗШ, я его разделил на N и PE, на PE повесил доп контур свой. с этим все просто и понятно, а вот дальше на дом уходит 4 ж медного кабеля. с тремя фазами понятно а куда цепляется N и что с ним происходит в щите дома. ведь получается что если я его взял с ГЗШ, и в этом щите он уже разделен я его снова соединяю в щите дома, или я пуэ читаю с закрытыми глазами и 1.7.135 не сюда применяется? реально запутался а хотелось бы разобраться в вопросе. или это применимо если в дом идет 5ж, после разделения, и я их снова соединяю в доме. тогда вступает 1.7.135, а в моем случае просто два отдельных tn c s.
     
    Последнее редактирование: 27.08.23
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479
    Адрес:
    Рязань
    Рисуйте подробную картинку с расстояниями и сечениями кабелей и проводов, включая линию от ТП.
     
  12. AGrishchenko
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136

    AGrishchenko

    Живу здесь

    AGrishchenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    деревня Крюково
    вот как смог) до щу идет сип сейчас временный просто лежит на земле 4*16. расстояние около 250 метров но в течение месяца будет новый кабель а вот какой непонятно пытаюсь узнать
     

    Вложения:

    • 936CEB84-CBE7-4F09-9261-5477BF6D46A0.jpeg
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.594
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.594
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Это бессмысленно. Просто ответвитесь от этой магистрали в хозблоке и далее делайте в доме то, что хотели. Никаких тэтэ вам не нужно.

    Нехило они на вас потери вешают)
     
  14. AGrishchenko
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136

    AGrishchenko

    Живу здесь

    AGrishchenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    деревня Крюково
    то есть разделить в ХБ, ноль от дома повесить pen шину и в доме еще раз разделить?

    можно по второму пункту пояснить? за летний месяц накапало больше 4000 киловат
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.594
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.594
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Естественные потери энергии в проводниках. Чем длиннее линия, тем они больше. В обычном случае, когда дом питается от ближайшей к нему опоры, ими можно пренебречь, т. к. основные потери в магистральной линии образуются до счетчика и ложатся на баланс сетей.

    Это нереально. Если только к вашим 250м после счетчика еще дома не подключили :aga:
     