1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы по УЗО - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А это вы о чем ? :faq:
    Пожалуйста с фото и переводом на нормальный русский язык. :nono:
    Ваш очень своеобразный и эксклюзивный русский я хорошо помню, таджики и то понятнее говорят.
     
  2. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    235

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    @AlexeyL, @Ivanxxx, спасибо, понял, надеюсь тогда работает. В схемах не силен)
    А то уж подумал что то не так собрал. Первую фазу не собирал, она без нагрузки ещё в доме. От греха подальше не подключал.

    17299668723414727348455591867983.jpg
    Тут де все верно? В левую N шину заведу с клемника, после разделения PEN.
    Времянка, провода 6мм2) что было)
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.027
    Благодарности:
    6.698

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.027
    Благодарности:
    6.698
    Выкинуть клемник, слева что за автомат?
     
  4. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    А пен делить в распределительном щите будете? Если я правильно увидел. У вас от водного щита отходит бронированый кабель. Если так, то со стороны вводного щита, броню кабеля нужно занулить/заземлить.
    Рабочий ноль лучше тож комиуцировать автоматом/рубильником.
    Т. е пен на гзш, с нее ноль на 4п автомат/рубильник, с него на общию нулевую шину, с нее на реле напряжения, потом узо. После для каждого узо своя нулевая.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.027
    Благодарности:
    6.698

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.027
    Благодарности:
    6.698
    Где пропиано, что рабочий нуль можно коммутировать?
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Кстате. У вас узо разрывает пен в вводном щите, это если у вас тнсs, а не тт. Что не правильно. Тогда пен делить надо во водном щите.
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.830
    Благодарности:
    19.894

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.830
    Благодарности:
    19.894
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели.
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Ну так то нулевой рабочий проводник, это токопроводящий проводник.
    Его коммутация в большинстве случаев не требуется.
    Но я написал желательно. Конкретно для вводного автомата
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.027
    Благодарности:
    6.698

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.027
    Благодарности:
    6.698
    Эт рабочий :hello:
     
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Там еще есть про сети тнs, требуется, если N, сечением меньше чем L. Ну и если линия защишается диффзащитой.
    Гост который требовал размыкания N проводника, на основании что токопроводящий. Сейчас вроде не действует
     
  11. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    235

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    Что выкинуть? Вот вроде норм фото
    20241026_215332.jpg

    Да, pen в распределительном делю. В броне вёл 4х16.
    А где взять землю со стороны входного щита? Там монтажники рядом со столбом себе что то вбили в виде штыря, но я не уверен что он вбит глубоко... и тянется на верх столба к счётчику. Я могу от этого заземления взять землю что ли, только для заземления брони?
    Автомат стоял 3п, без разрыва нуля.

    Не не, погодите.
    А как у меня нельзя?
    Я с узо в щите со столба протянул 3 фазы и ноль
    В щите дома, я ноль и землю в распределительный блок вставил, на картинке он уже появился) и с него (с клемника) пошло на узо и РН (не сквозной ноль) с узо на свою клемму в ШНК 4Х7. Каждому узо будет там по шинке)
    А землю, я из этого распределительного блока, выведу в свой ШНК 4Х7, на стойке пока нет, он трудится еще)
    Ну и сразу напомню, что у меня 3 фазы, то есть ещё так же будут 2 разведены.
    Ноль буду брать на узо и РН с левого клемника.

    Я ошибся где то?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.027
    Благодарности:
    6.698

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.027
    Благодарности:
    6.698
    Хде три фазы? Что за выключатель перед РВ?
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Так еще раз. У вас тт или тнсs. Если тт, то и нет никакого деления пен проводника. Ноль придет на вводной автомат, потом на общию нулевую шину (или срузу на нулевую шину и вводной будет 3п в распределительном). Шина земли же будет отдельна, и не связана с нулем. Будет иметь свой заземлитель.

    Если же у вас тнсs. То разделение пен проводника делают до первого коммуцирующиего автомата или рубильника. Пен до него неразрывайм.
    У вас два варианта.
    1) делить пен в вводном щите до узо и ав. И тянуть 5й провод пе до дома. От 10 мм² по меди. Заземлить этот провод пе можно и в доме на шине пе. Заземлять на гзш, в точке разделения, хоть и желательно, но не обязательно. В конце концов можете подключится к заземлителю опоры лэп. А в доме всеравно повторно заземлить пришедший провод пе. И да. Заземлите броню.
    2) выкинуть узо из вводного щита. Занулить броню кабеля. Провод до дома будет защищен занулением брони и ав. В доме пришедший провод пен разделить на гзш на N и пе. На гзш и заземлить. Провод N на общию нулевую шину, можно пропустив через это узо. У вас это узо может выполнять роль вводного устройства уже в щите дома. Оно будет защищено ав в водном щите
     
  14. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    235

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    Я собираю по мере необходимости потребители. Проводка раскинута, обживаю комнату, - собираю группу) сейчас там висит порнуха без узо и реле напряжения. Вот решил привести в порядок.

    Что такое рв? В щите на столбе стоит 3п с25

    Я не знаю что у меня. Но 1 вариант точно не мой...
    Ага, второй вариант понятен. это tncs?, если мы делим? Разница с моей сборкой в том, что у меня не заземлена броня (сделаю) и узо стоит на столбе
    (я портатил пол часа все перекраивая там сейчас, что бы его поставить...). Почему узо лишнее на столбе, как тогда получается разница, где ему быть? Подозреваю, что узо нужно ставить после деления пен.
    Тогда все как раз и сходится под tncs:
    Т. к. у меня нет комуцирцющего ав (ав у меня 3п) и узо (уберу), то как раз получается девственный пен в щите дома, который я тут делю.
    Так что ли?
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Да, узо лишнее во водном, потому что при срабатывании, оно разрывает пен. При это хочу заметить. Если бы у вас была система тт, то узо наоборот там и место. Потому что при тт, кабель заходящий в дом, должен быть под защитой узо.

    И да. При втором варианте получается делите пен в доме. А узо воспользуетесь как вводным, так и как дополнительной защитой. Всеравно его купили. На него придут сразк 3 фазы, и N после разделения пен. И провод N после узо придет на общию нулевую шину. Этот N должен быть тож 10mm²