    Есть вероятность, что неисправно УЗО, марка какая? Ну и защиту от перенапряжения можно установить на доме. УЗО не реагирует на нагрузку :(
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вариантов получается два.
    1. Неисправность УЗО. Исправное УЗО не может реагировать на нагрузку.
    2. Намеренное или ненамеренное заземление нейтрали где-то между уличным и домашним УЗО. Такой контакт может выключать исправное УЗО и в зависимости от своей нагрузки, и в зависимости от нагрузки у соседа.

    Вопрос: система заземления в доме какая? TN или TT?
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.332
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.332
    Благодарности:
    6.506
    А какая разница?
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.332
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.332
    Благодарности:
    6.506
    Всё работало, а потом вдруг отказало?
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    При достаточно большом номинале УЗО и хорошем состоянии уличной сети косяки в реализации зануления могут проявляться не сразу. Много параметров получается.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.332
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.332
    Благодарности:
    6.506
    На отрезке ввода? :hello:
     
  8. Мегапихарь3000
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    6

    Мегапихарь3000

    Живу здесь

    Мегапихарь3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Повторюсь, за 5 лет первый раз в щитке на столбе выбило. Да и вообще нигде в доме никогда не выбивало. Заземлено все. Вроде по уму все сделано с треугольником в земле. В силу некомпетентности не могу что-то добавить)

    Вот эту серую штуку посередине просто исключили, перекинув провода на блок справа
     

    Вложения:

    • 20230805_152022.jpg
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Оно не просто по уму, а по одной из двух конкретных систем делается. И нужно понимать, что система TT без УЗО не работает вообще, а первое УЗО в этой системе должно стоять выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Иногда это место - столб, иногда нет. В общем, имеет смысл срочно разобраться, если хочется жить.

    Дык. УЗО 300 мА (на фото), сопротивление заземлителя "треугольником" примем за 30 Ом. Какая разность потенциалов между нулём сети и местной землёй нужна для срабатывания УЗО, и за счёт чего она получится? Учитываем ещё, что потенциал местной земли тоже может быть фиг знает каким из-за влияния соседних заземлений.
     
  10. Мегапихарь3000
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    6

    Мегапихарь3000

    Живу здесь

    Мегапихарь3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Я и пытаюсь разобраться, но пока все только запутывается. Мне очень сложно воспринимать профессиональный сленг и я не понимаю должно быть это узо или нет. Что мне делать-то?) В чем риск и какова вообще природа срабатывания узо в этом случае? В доме же оно есть.
    Электрик в нашей деревне один. Он и снял это узо. Попробовать купить и поставить новое?
     
    Последнее редактирование: 13.08.23
  11. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Через интернет Вы не разберётесь.
    Вариантов собственно всего 2
    1 - забить и жить дальше
    2 - найти "не местного" электрика, который приедет и со всем разберётся.
     
  12. Мегапихарь3000
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    6

    Мегапихарь3000

    Живу здесь

    Мегапихарь3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    А я думал тут профессионалы. Начинаю уже сомневаться). Мне важно было понять логику. Она либо есть, либо нет. А получается гадание какое-то. Чтобы найти хорошего электрика, я готов заплатить в 2 конца, но хочу сначала услышать какое-то понятное обьяснение. Вопрос безопасности крайне важен. Могу ли я пока "разбираюсь" и ищу гуру, оставить систему без этого узо?
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Попробуем разобраться.
    Сколько проводов приходят от столба в дом? Четыре или пять?
    Фото домашнего щита в открытом виде, с видимыми проводами, сделать можете?
     
  14. Мегапихарь3000
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    6

    Мегапихарь3000

    Живу здесь

    Мегапихарь3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    я уже уехал.
    Завтра попрошу сфотать.
    Напомню, что от щитка на столбе идёт этот пучек кабелей в навесной щиток НА доме, а только потом в основной щит внутри. От того шитка, что НА доме идёт заземление к треугольнику (не знаю важно это или нет).
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.500
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Во. Фото содержимого именно этого щитка! И посчитать провода, для уверенности.