1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы по УЗО - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.

  1. Димон8
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    Димон8

    Участник

    Димон8

    Участник

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Планируется подключение электрокаменки 9 кВт, 380 в.
    Автомат на щитке в доме с20 (это 20 ампер ?), УЗО ставить на какой ампераж - 40 ?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Достаточно было бы автомата С16 3Р (это 16 ампер). УЗО 25А 30мА 4Р, 40А можно, но смысла нет.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Чем больше, тем лучше.
    Если есть выбор между 40 А и 63 А, то лучше взять 63 А.
     
  4. Димон8
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    Димон8

    Участник

    Димон8

    Участник

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ижевск
    Почему?...
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По условию задачи. Если бы это УЗО было групповым, на нескольких потребителей, тогда его амперы могли бы быть не меньше номинала вводного автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов в группе.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Потому что достаточно 25А.
    Если для перевозки холодильника достаточно "Газели" Вы же не будете заказывать КАМАЗ?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Да лучше сразу 100А, чего мелочиться-то? ;)
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Можно.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А почему не заказать Камаз при прочих равных условиях?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Равных условий быть не может.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А если вдруг?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Без всяких "если".
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695
    Адрес:
    Белгород-Москва
    И кто же помешает?
     
  14. Димон8
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    Димон8

    Участник

    Димон8

    Участник

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ижевск
    Я и спросил-то потому, что есть такое мнение:
    "Но я подбираю УЗО по-другому, строго на ступень выше автомата.

    Объясню почему, автомат, как известно пропускает ток до 1,13 от I ном. бесконечно долго, а в интервале от 1,13-1,45 I ном. в тчение 1 часа. Предположим выбрали мы автомат на 25А и УЗО тоже на 25А. В итоге, в течение целого часа УЗО, которое рассчитано на 25А будет пропускать ток величиной 25*1,45=36А, что будет с УЗО в этом случае я не знаю, но думается, что УЗО на 25А с высокой вероятностью сгорит."
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.861
    Благодарности:
    23.695
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вот поэтому я и рекомендую ставить УЗО с максимально возможным рабочим током.
    На работу всей электросистемы это не влияет, а вот долговечность работы самого УЗО от этого может зависеть.