1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы по УЗО - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.490
    Благодарности:
    6.884

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.490
    Благодарности:
    6.884
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    ТЭН пора менять, скорее всего. Ничто не вечно.

    При комнатной температуре на сверхнизком напряжении тестера.
     
  2. TURAL
    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    TURAL

    Участник

    TURAL

    Участник

    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Еще на этой фазе морозильная камера и газовая котельная. Морозилку я отключил- не помогает. А котельную (газоанализатор и циркуляционный насос) отключать не стал- холодно сейчас
     
  3. TURAL
    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    TURAL

    Участник

    TURAL

    Участник

    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Но я сейчас уже отстирал три стирки на этой машинке на других фазах (на 1-ой и на 2-ой) Все нормально- их УЗО не выбивает
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.724
    Благодарности:
    34.508

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.724
    Благодарности:
    34.508
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    1. Скорее всего утечка по тэну.
    2. Утечки могут суммироваться.
    Вы понимаете о чем речь идёт?
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Поменяйте УЗО 3 местами с любым другим. Верните стиралку на место и постирайте.
    Если новое УЗО 3 сработает, проблема в электроприборе (ах).
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Попробуйте просто перевернуть вилку в розетке...поменять местами фазу и ноль.
    Вполне может быть, то при подключении к другим фазам положение вилки удачно совпало.
     
  7. TURAL
    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    TURAL

    Участник

    TURAL

    Участник

    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Пробовал. Не помогает, увы.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Еще вариант.
    На одном обьекте стало выбивать УЗО.
    Причем выбивало только при включении электроинструмента. Любого. Даже незаземленного.
    Почему? А хрен его знает. Может сердечник трансформатора намагнитился.
    Заменили УЗО. Проблема исчезла.
     
  9. TURAL
    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    TURAL

    Участник

    TURAL

    Участник

    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Всем спасибо за советы. Продолжаю эксперименты и пытаюсь разобраться. Что сделал:
    1) Машинку и насос включил обратно в розетку в 3-ю фазу.
    2) Выключил все другие потребители с третьей фазы. Там был циркуляционный насос отопления (включен через UPS), газоанализатор с газовым клапаном (включен через второй UPS). Их я переподключил на вторую фазу.
    Холодильник выключил совсем. Там еще стоял роутер (от оптоволокна)- его тоже отключил.
    Свет погасил.
    В итоге на третьей фазе только насос и стиралка. Все отстиралось- УЗО не выбило.
    Т. е. похоже действительно суммирование утечек. Как теперь понять, где вторая утечка? Может ли быть на циркуляционном насосе, подкюченном через бесперебойник?
    ТЕН в машинке под замену? Спасибо!
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.844
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.844
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Найдите специалиста с прибором:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/131166/view-image/center-235.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/360168/view-image/stiralka.jpg
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.439
    Благодарности:
    19.659

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.439
    Благодарности:
    19.659
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Убирайте UPS
     
  12. TURAL
    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    TURAL

    Участник

    TURAL

    Участник

    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Не, UPSы нужны. У меня при отключении электричества газовый клапан перекрывает газ в дом. И соответственно тухнет котел. При появлении электричества нужен ручной перезапуск. Поэтому стоит UPS с внешним аккумулятором на 100 Ач. Второй такой же UPS стоит, чтобы поддерживать циркуляцию в системе при отключении электроэнергии. Там свой отдельный аккумулятор на 80Ач
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.885
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Утечка возможна только с того прибора, где есть провод РЕ. Соответственно роутер и все такое точно не при чём.
    Гадать о состоянии ТЭНа можно до 8-го пришествия, проще достать и убедиться.
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.439
    Благодарности:
    19.659

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.439
    Благодарности:
    19.659
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда запитайте их без УЗО
     
  15. TURAL
    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    TURAL

    Участник

    TURAL

    Участник

    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Т. е. в принципе можно просто отключить провод "земля" на входе в эти два UPSа?