    Ну не короткое замыкание. Давайте по порядку.

    1. У человека до установки дифов нормально работал насос в скважине. Он установил дифы, стало выбивать. Стало быть имеет место утечка на землю более 30 мА. Сколько точно, никто не знает. Если учесть, что автомат защиты по току не выбивало, то скорее всего не много, пусть 100 мА.

    2. Если речь о ТЭНах, ну наверное в каком то водонагревателе. Если там один ТЭН на 220В, то при обрыве PEN ток будет равен нулю. Если там два ТЭНа, подключенные к разным фазам, ну к примеру по 2 кВт, то замыкание одного ТЭНа, увеличит ток второй незамкнутой фазы с 9 А до 15.6 А, и сработает автомат на 10А, от которого они питаются.

    Еще вопросы?
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.889

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Напоминаю, что мы обсуждаем обрыв PEN на неизолированной воздушной линии, чтобы понять, почему в 2012 году запретили на таких линиях TN-C-S в абонентских установках. Вы уверены, что при обрыве трёхфазного нуля прекращается ток в однофазных нагрузках?

    Да, кто-то ставит на розетки автоматы C10 в соответствии с мощностью стиральной машины. Вероятно, тот самый 0,1%.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Самое прямое.
    Как только человек, стоящий на земле или на бетонном полу, касается нулевого провода, то через человека сразу начинает протекать ток.
    Согласен. До фундамента.
    А здесь обсуждение идет ДО фундамента или ПОСЛЕ?
    Дурная формулировка.
    Когда человек включает выключателем люстру, то он производит замыкание цепи.
    И это нормальный предусмотренный режим.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Есть вопрос.
    А почему в случае одного ТЭНа Вы рассматриваете обрыв PEN, а в случае с двумя ТЭНами рассматриваете замыкание?
     
  5. V0R0NA
    Регистрация:
    16.05.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    V0R0NA

    Участник

    V0R0NA

    Участник

    Регистрация:
    16.05.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Забавно, что простой вопрос про то, как найти утечку в линии перерос в холивар про типы заземления и обсуждения ПУЭ :)

    В своём первом сообщении топика я всего лишь рассказал про "окружение", в котором происходит событие. А тут вон оно во что вылелось :)
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.334
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.334
    Благодарности:
    6.506
    Тлеющее. :)
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.889

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Связь вполне ясная. Обсуждаются допустимые и недопустимые методы диагностики и исправления упомянутой Вами проблемы. Идея "отключить УЗО, шобневыбивало" весьма популярна и в народе, и у электриков.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Так часто бывает. Даже можно применить слово "постоянно".
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Возьмите УЗО и включите его между релюшками и насосом.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.889

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. На эту тему даже есть каноническая притча:

     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Наитупейшее определение, абсолютно не отражающее сути явления.
    1. Откуда цифра в 15.6А?
    Не забываем, что моделируем ситуацию, когда замыкание на землю произошло после обрыва ПЕН, и металлосвязь с нейтралью транса отсутствует.
    2. Даже если ток достигнет вышеуказанной величины, за какое воемя сработает АВ? А каково нормированное время отключения?
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вам не надоело общаться с жертвой садистов Даннинга и Крюгера?
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Да я всего-то пару вопросов задал. :cool:
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ярослав Гашек. Похождения бравого солдата Швейка

    Полковник Фридрих Краус фон Циллергут (Циллергут— название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили еще в восемнадцатом столетии) был редкостный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например: "Вот это, господа, окно. Да вы знаете, что такое окно?" Или: "Дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе. Да-с, господа. Знаете ли вы, что такое канава? Канава — это выкопанное значительным числом рабочих углубление. Да-с. Копают канавы при помощи кирок. Известно ли вам, что такое кирка?"

    Он страдал манией все объяснять и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своем изобретении.

    "Книга, господа, это множество нарезанных в четвертку листов бумаги разного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетенных и склеенных клейстером. Да-с. Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? Клейстер — это клей".

    Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую.

    Как-то раз он даже пытался продемонстрировать этот интересный опыт, но, к счастью, попал под колеса. С той поры он поглупел еще больше. Он останавливал офицеров и пускался в бесконечные разглагольствования об омлетах, о солнце, о термометрах, о сдобных пышках, об окнах и о почтовых марках.
     
    Последнее редактирование: 07.07.23
  15. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    Так, все шесть страниц прочитал. ТТ можно оставлять или переделать в тнцс?
    Двухступенчатая дифзащита и РН имеются если что.
    И кстати вопрос по теме, подозрительно дешевое абб, брать или лучше декрафт/ИЕК?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2023-07-08-17-29-25-205_com.notissimus.allinstruments.android.jpg