Вопросы по УЗО - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.

  1. someone_s
    Регистрация:
    31.12.22
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    someone_s

    Участник

    someone_s

    Участник

    Регистрация:
    31.12.22
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Да, схема заземления получается ТТ - есть заземлитель на опоре и у меня у дома. От опоры до дома висит СИП 4*16.
    На опоре и на доме щиты пластиковые. В доме щит металлический. УЗО 25А 400мА могу перенести на улицу. Или нужно, именно, отдельное?
    Потом, Реле не сработает, если ноль отгорит где-то на трассе (УЗО + АВ) до котла (единственная 3ф нагрузка в доме) и напряжение на какой-то фазе поднимется? Будет же все скоммутировано, включая реле.
    И да, между вводным УЗО + реле и дальнейшей нагрузкой в доме стоят стабилизаторы автотрансформаторные релейные.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.440
    Благодарности:
    6.864

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.440
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, первое УЗО должно быть до него.
    Можно, но не всегда удобно. И температура у стандартной модульки до -25. Может быть проще поставить пластиковый боксик в разрыве кабеля.
    И номинал 400 мА - вряд ли. Стандартно 500, 300, 100, годятся все.

    Трёхфазным нагрузкам отгорание нуля не страшно. Иногда их штатно подключают тремя проводами, без нуля. В общем, читайте тему про реле напряжения.
     
  3. Полулюбитель
    Регистрация:
    03.03.22
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    3

    Полулюбитель

    Живу здесь

    Полулюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.22
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    3
    Добрый день ! подскажите вот какой вопрос
    имеется септик с насосом, насос находится в септики, кабель идет в земле в пнд трубе, но перед септиком (в земле прям) идет скрутка с кабелем насоса (да знаю что ошибка грубая) и поэтому у меня срабатывает УЗО (30 мА) до этого было подключено без УЗО и всё работало, насос качал
    скрутка самая колхозная (изолентой замотано)
    как можно это дело исправить? (выкапывать и переделывать соединение ?)
    если да, то как лучше соединить кабель ? (надо чтобы была возможность заменить насос
    дело в том что по весне грунт весь в воде, высокий уровень грунтовых вод
    и сейчас насос отключен
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.817
    Благодарности:
    26.131

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.817
    Благодарности:
    26.131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Клеевая термоусадка наше всё!
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.246
    Благодарности:
    6.491

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.246
    Благодарности:
    6.491
    Синяя изолента :)]
     
  7. Станислав2308
    Регистрация:
    09.08.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Станислав2308

    Участник

    Станислав2308

    Участник

    Регистрация:
    09.08.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, работал с розеткой, автомат отключил. Случайно зацепил провода и выбило УЗО. Это нормально или нет? Напряжения в фазе нет.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.805
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.805
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Нормально.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.440
    Благодарности:
    6.864

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.440
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО любого номинала почти всегда срабатывает от короткого замыкания земли и нуля. Умное слово - "ток уравнивания".
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.246
    Благодарности:
    6.491

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.246
    Благодарности:
    6.491
    А есть оно, заземление то?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.817
    Благодарности:
    26.131

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.817
    Благодарности:
    26.131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А на нуле есть! А вы как думали?
    "Нулижды нуль будет нуль, нуль пишем, нуль на ум пошёл..." - а вот фигушки!
     
  12. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Имеется ... если автор "зацепил" провода меж собой ... но может и не имеется ... если автор "зацепил" провода телом своим. :aga:
     
  13. BlackDNM
    Регистрация:
    08.07.21
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    15

    BlackDNM

    Живу здесь

    BlackDNM

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.21
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    15
    Добрый день.
    Установил я себе 3 "умных реле", на каждую из фаз, подключил и каждое такое реле сразу ушло в защиту и обесточило фазы (есть функция УЗО), все из-за утечки тока. По умолчанию стоит 30mA, пока не отключил эту функцию они по кругу перезапускались (5 раз) и питания в доме соответственно не было. Ток утечки видно на дисплеях, он достаточно большой, значительно больше чем ограничение на реле.
    До этого электрический щит состоял только из старинного рубильника->вводного автомата 25а->автоматы на розетки 16а и на свет 10а, все замечательно работало, автоматы выбивало при перегрузке редко, никакие электроприборы не били током, не "щипались".
    Может ли показывать ток утечки и срабатывать УЗО из-за отсутствия в доме заземления?
    Проводка выполнялась 2мя частями, 1 часть была хз когда и хз кем проложена и я бы сразу грешил бы на нее, но она была посажена на 2 фазы (3 розетки + 3 лампы). Основная же проводка была проложена 2 года назад, хорошим кабелем 3х2,5, в гофре и кабель-каналах, на одной из фаз только хорошая проводка и там тоже утечка, то есть дело вряд-ли в оплетке кабелей.

    П. С. Да, я знаю, что щит колхозный, отсутствие заземления вообще жесть и т. д. Щит и заземление планирую сделать в этом году, уже подбираю комплектующие, но пока так и надо что-то сделать с утечкой.
     

    Вложения:

    • photo_2024-03-18_13-11-59.jpg
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @BlackDNM, нельзя нули объединять на выходе устройств.
     
  15. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    К чему подключили вЫходные N реле?