1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы по УЗО - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Оба варианта рабочие, хотя логичнее применить вариант 3 с селективным УЗО.
     
  2. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    276

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Москва
    Дык это слабенькие, на 4,5кА, для вводного маловато будет.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Во-первых, ИЭКовские УЗО типа S 6кА.
    Во-вторых, и 4.5кА для жилья, тем более, с воздушным вводом, тем более в дохлой сети - более чем.
    П. С. Максимальный ОТКЗ, который мне встречался в новостройке МКД с ТП в 100м от дома - примерно 1.7кА.
     
  4. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    276

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Москва
    В последнее время стало модно после вводного УЗО вешать УЗИПы Т2.
    ;)
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    В данном случае оно явно стоит в домашнем щите.
     
  6. dacent67
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    dacent67

    Участник

    dacent67

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Вводной автомат 25 А, потом планирую узо тоже 25 А 30 мА, потом неск автоматов (групп) по 10 и 16 А.
    В дом заходит три фазы, то есть получается по 3 узо на этаж. (2 этажа). 6 УЗО.

    Существует мнение, что все послед автоматы надо плюсовать, чтобы подобрать ток узо, то есть получается 40 или 63 А, но кто-то пишет, что если вводной автомат 25, то и узо достаточно 25. Если что, никаких мощных приборов типа эл плиты или сауны в доме не планируется. Максимум тостер и стиралка. Спасибо.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Либо номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата, либо не меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов. Поставьте УЗО на 40А 30мА тип А и не заморачивайтесь.
    Пожалуйста.
     
  8. dacent67
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    dacent67

    Участник

    dacent67

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    А можно ставить 25? Просто есть по 25 уже куплены, а другие надо покупать.
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.616
    Благодарности:
    6.381

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.616
    Благодарности:
    6.381
    Можно ставить, можно не ставить. Какие хоть?
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Можно.
     
  11. dacent67
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    dacent67

    Участник

    dacent67

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
  12. Южная_поляна
    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Здравствуйте. Вопрос по УЗО. Частный дом.

    Противопожарное УЗО + УЗИП, Счетчик в щитке на столбе около забора.
    В дом ввод АВ 50А, реле напряжения, две (три) группы с групповыми УЗО 63А/30 мА - к которым подсоединяются "сухие" нагрузки.
    Можно ли "мокрые" нагрузки в связке: АВ 16А -> УЗО 16А/10мА подсоединить напрямую к вводу и реле напряжения? Иначе говоря не подключать их к групповому УЗО?

    Смотрел по схемам неясно как лучше, кто подключает их к групповому УЗО, кто то к напрямую к вводу.
    Спасибо.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, конечно. При этом номинал УЗО 10 мА не имеет никакого отношения к "мокрым" или "сухим" нагрузкам: этот номинал ставится либо на одну розетку, либо на розетки для техники, не использущей заземления и не имеющей поэтому штатных утечек. Нюанс в том, что два исправных заземлённых электроприбора имеют право (но не обязаны, естественно) выбивать такое УЗО суммарным разрешённым током утечки. 3,5+3,5 больше, чем 50% от 10.
    Контрольный вопрос: система заземления в доме какая? TN или TT?
     
  14. Nto82
    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Nto82

    Участник

    Nto82

    Участник

    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Добро всем времени суток.
    Недавно купили дом (газобетон, облицовка кирпичом), щиток сделан на 3 разводки - 1эт, 2эт, котельная. Стены зашиты, ремонт сделан, переделать проводку на большее количество разводов не возможно.
    Электрик Россетей, который нам менял вводной кабель с алюминия на медь предложил такой вариант (картинка ниже), сказал что это максимум, что можно сделать.
    Сам я ни фига не Электрик, поэтому есть несколько вопросов к спецам:
    1. Количество Узо - в этом щитке действительно необходимо столько?
    2. Узо на 100ма - нужны ли они? Вроде даже в этой теме был про это спор...
    3. В целом схема щитка рабочая? Или тупой развод на деньги?

    Пс. Щиток планируется делать на оборудовании Ekf averes.
    Пс2. На схеме, в правом верхнем углу крестиками обозначен щиток генератора, он будет установлен отдельно.
    Заранее спасибо за ответы.
     

    Вложения:

    • IMG_20240425_165930.jpg
  15. Южная_поляна
    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Система ТТ. Есть отдельный контур заземления. Рядом под щитком от контура шина выведена стальной полосой 3,5 см Х 4 мм. В ней сделал отверстия для подключения заземляющих жил в щиток.
    Вопрос. Жилы заземления присоединить можно обычными болтами? Есть кусок медной полосы. Есть смысл сначала ее (дополнительно) прикрутить на шину?

    В санузле будет водонагреватель и стиральная машина. Под каждого из них сделал отдельные линии, и соответственно под каждый планирую свое УЗО 10 мА.

    Вопрос. У водонагревателя есть свое "табельное" УЗО 30 мА смонтированное на кабеле рядом с вилкой. Стоит ли его убрать?

    И еще вопрос. Есть сейчас 1 шт. УЗО 16/10 тип А и 1 шт. УЗО 16/10 тип АС.
    Какой тип А и АС ставить на машину и водонагреватель?
     
    Последнее редактирование: 25.04.24