1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы по УЗО - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.

  1. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284
    Адрес:
    Москва
    Что такое - 3 разводки?
    1. УЗО немного.
    2. Не нужно.
    3. Рабочая. А вот номиналы и УЗО и автоматов пришли в голову явно с перепоя.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от системы заземления в доме. TN или TT?
    При системе заземления TT общее УЗО обязательно и должно стоять на вводе в дом, до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением.
     
  3. Южная_поляна
    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Если УЗО на 300мА установлено в щитке на столбе около забора. Нужно ли ставить второе УЗО в домашнем щитке? Или лучше и там и там?
    -
    П. С.
    Просто взял схему предыдущего форумчанина для примера, на котором бойлер со своим УЗО подключается к групповому УЗО... Все же почему многие делают именно так? :faq:
     

    Вложения:

    • IMG_20240425_165930.jpg
    Последнее редактирование: 25.04.24
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381
    Сколько выделенная мощность? Что собираетесь подключать?
     
  5. Южная_поляна
    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    -
    10 квт. Вводной АВ 50А.
    Оборудование: Водонагреватель (2 шт.) Варочная 3 конф., электродуховка, стиралка, кондиционер (2 шт.) электрочайник, насос водяной. Понятно, что не все будут работать одновременно.
    -
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не вредно, но затраты бессмысленные. Заземлённому аппарату номинал 10 мА не нужен абсолютно. Отдельные линии при нагревателе до 2 кВт тоже не нужны. На розетку для фена при некоторой паранойе имеет смысл ставить 10 мА.
    Считайте, что его просто нет. Надёжность его никакая по причине цены: сколько стоит весь нагреватель и сколько стоит обычное электромеханическое УЗО?
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381
    Так почему в квадратике первый АВ С 32 А 6мА? А затем УЗО на 40? Про номиналы автоматов на линии уже писали.
     
  8. Южная_поляна
    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Южная_поляна

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.18
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Это схема другого пользователя. Свою схему еще рисую.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому, что электронному УЗО в шнуре верить не стоит. Оно сделано как шанс для тех, кто включает водогрей в проводку без УЗО и заземления.
     
  10. Nto82
    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Nto82

    Участник

    Nto82

    Участник

    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Один кабель охватывает все розетки и свет на первом этаже и идёт в щиток на автомат.
    Второй кабель охватывает все розетки и свет на втором этаже.
    Третий кабель розетки и свет в котельной.
    Каждому кабелю свой автомат в щитке - 3 разводки)
     
  11. Nto82
    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Nto82

    Участник

    Nto82

    Участник

    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Уточнил - собственного заземления у дома нет, значит на ТТ.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Оксюморон, однако. "TT" означает собственное заземление, не связанное с нейтралью трансформаторной подстанции. TN - используется общее заземление от трансформаторной подстанции.
    Неофициальный термин "TX" означает полное отсутствие заземления в доме. Это оно?
     
  13. Nto82
    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Nto82

    Участник

    Nto82

    Участник

    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Видимо Т9 поменял "не" на "на" (

    В доме нет собственного заземления, никаких контуров, столбиков, уголков вбитых и соединённых с щитком проводов нет.
    А какое заземление на трансформатор ной подстанции я хз) Это как то можно/нужно узнать?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Там оно известно: "глухозаземлённая нейтраль". Вопрос в том, как оно подведено к вашему дому. Похоже, что никак: "TX".
    Система TN при воздушных линиях требует три обязательных и одно желательное условие:
    1. Линия должна быть изолированной. СИП по столбам.
    2. Сечение провода нейтрали на всём протяжении до домового щита не менее 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди.
    3. Повторное заземление этой нейтрали на вводе в дом. Иначе будет бо-бо при первой же грозе.
    4. Желательно три фазы.
     
  15. Nto82
    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Nto82

    Участник

    Nto82

    Участник

    Регистрация:
    16.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Возможно это часть ответа на твой вопрос.
     

    Вложения:

    • 132408-6af9180055e3e45120882951d5f0d402.jpg