1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы по УЗО - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.

  1. regboard
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    83

    regboard

    Живу здесь

    regboard

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    83
    А еще электронное и электромеханическое.
    А еще селективное.
    :)
     
  2. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Новая Москва
    Не в этом дело. Я свой пост дописал, повторю.
    Узо бывают А и АС. Драйвер светильника по сути преобразователь. Если прямой и обратный ток по фазе не совпадает, что возможно (так, навскидку), то тип А может заметить и отработать. А может так не бывает с фазами тока в цепи преобразователя, не помню, а думать и вспоминать лениво, но то что бывает несинусоидальный это да
     
  3. regboard
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    83

    regboard

    Живу здесь

    regboard

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    83
    Без проблем, я просто прикололся немного.
    В ситуации из моего поста, думаю больше имело значение, что проблемы отключения возникали на электронных узо. ИЭК были электронные, скорее всего. ЭКФ и Дэкрафт точно электромеханические - их не вышибало.
    А вот "А" или "АС" не помню, вероятнее всего АС.
     
  4. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Новая Москва
    Еще и я приколюсь: тип В
     
  5. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    1.800

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    1.800
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Вы будете смеяться... Вокруг клеммника в одном из фонарей муравьи устроили гнездо! Из аккуратных таких комочков сыренькой глины. И уж какие там схемные элементы создали эти электрики... :)
    Всем большущее спасибо, надеюсь, я вас развлек.
    ЗЫ. И заодно реабилитировал Хагер :)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И не только муравьи...

    мышь 1.jpg щу пчелы.jpg
     
  7. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    1.800

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    1.800
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
  8. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Новая Москва
    Комбинация фильтр-узо склонна к самосрабатыванию. Пока не достигнута «критическая масса» емкостей в фильтрах все хорошо. Стоит подключить еще и вдруг все погасло. Искать кз не стоит, достаточно восстановить статус кво. Но еще из внешней сети может прийти импульсная помеха, которую фильтр запустит на землю и в обратный проводник не вернется. Возникает дифференциальный ток и в случае значимой величины произойдет отключение
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Поскольку такая помеха весьма кратковременна, она должна быть довольно большой по величине.
     
  10. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Новая Москва
    Таки да. Более того, был свидетелем
     
    Последнее редактирование: 30.06.24
  11. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.318
    Благодарности:
    511

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.318
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Помогите с фирмой УЗО определиться.
    нужно: Электромеханическое,
    32А,
    30 мА.
    Тип не важно.
    Назначение УЗО: подключение через него АВ: Насоса скважины, эл бойлера и конвектора в помещении.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    Так то все потребители подключают через УЗО. На 32А не ходовой товар.
     
  13. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Новая Москва
    УЗО ABB FH202 AC-40/0,03 2-х полюсное тип AC 40A 30mA
     
  14. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.318
    Благодарности:
    511

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.318
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Москва
    Благодарю, пусть будет 40а ВМЕСТО 32 А.
    иЗБАВИЛИ ОТ МУК выбора между DeCraft, IEK и EKF
     
    Последнее редактирование: 02.07.24
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.326

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.326
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    УЗО от ИЕК можно смело ставить.
    Они электромеханические, и цена на всю линейку 25-32-40-50-63 А практически одинакова.
    Качество и надежность проверены временем.