Вопросы по УЗО - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Может быть чуствительно.
    Может быть не чуствительно.
    Разговор об этом должен начинаться с конструкции бассейна и с конструкции вспомогательного оборудования.
    Единственная надежная защита - система уравнивания потенциалов.
     
  2. krysler77
    Регистрация:
    20.06.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    krysler77

    Участник

    krysler77

    Участник

    Регистрация:
    20.06.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Ребят всем добрый день. Я не электрик поэтому прошу совета. Подскажите пожалуйста какой купить УЗО по характеристикам и фирму. Имеется панелька. В ванную идет отдельная линия, там будет водонагреватель и полотенцесушитель. Atlantic Vertigo Steatite Essential 100 (2,5квт) и Atlantic WW 500W. Если что имеется новый автомат АВВ. Фото во вложении. Такой подойдет или нужно будет что то другое брать? Если да то тогда еще по автомату скажите пожалуйста.
    IMG_20240730_195356[1].jpg
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.741
    Благодарности:
    3.278

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.741
    Благодарности:
    3.278
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

    • Screenshot_20240731-194841_Opera.jpg
    • Screenshot_20240731-194848_Opera.jpg
  4. krysler77
    Регистрация:
    20.06.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    krysler77

    Участник

    krysler77

    Участник

    Регистрация:
    20.06.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Спасибо большое.
     
  5. Dinamko
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Dinamko

    Участник

    Dinamko

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Север
    Доброго дня. Прошу дать совета. Новый дом вход 380 3 фазы. .При молнии выключаются группы Узо номер 2 и 3. На них сидят стиралка, холодильник, духовка, посудомойка.

    Земля сделана из 30 свай набуренных в землю на 3 метра и соединены все арматурой.

    В 20 метрах подстанция поселка...

    Мои домыслы в том что от нуля подстанции или от земли при молнии идут какие то микротоки и все вышибает...

    В этом году молнии каждый день..Либо через день...
     

    Вложения:

    • J4SgtNubvOk.jpg
    • jEWi310JLeQ.jpg
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Система заземления TN или TT? Если не понимаете вопроса - разбирайтесь, это надо знать.

    Устройства защиты от импульсных перенапряжений на вводе в дом есть? Они могут стоять не в главном щите, а до него. https://www.forumhouse.ru/threads/478692/

    Скорее, макротоки.
     
  7. Dinamko
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Dinamko

    Участник

    Dinamko

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Север
     
  8. Dinamko
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Dinamko

    Участник

    Dinamko

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Север
    Система заземления такая что не соединены земля и ноль. Нет в городе специалистов чтобы подсказали.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    TT в 20 метрах от подстанции, да при трёхфазном вводе? Хрень какая-то.
    Скорее всего, вашу проблему решит то самое соединение нуля и земли. И не только эту проблему: есть ощущение, что защиты от контакта металлического щита с фазой у вас тоже нет.
    Тут помогут сделать это соединение правильно, если Вы добавите фото: ввод в дом с улицы, щит в открытом виде. Совсем хорошо, если нарисуете схему существующей электрики, оно в любом случае пригодится.
     
  10. Dinamko
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Dinamko

    Участник

    Dinamko

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Север
    Да заземлен только дом. Вводной автомат на столбе без заземления..только ноль и 3 фазы. В щитке ноль и земля на разных шинах и не контактируют...
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Александр Николаевич, Вам же уже всё рассказали!
    Да и как может быть на столбе автомат с заземлением?
     
  12. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    781

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.920
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Чебоксары
    EKF basic - электронное УЗО, а они при грозах регулярно глючат. Ну и грозовые токи что переходят с фазы на землю через внутреннюю электронику домашней техники
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пятиполюсный небось! :aga:
     
  14. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.531
    Благодарности:
    20.419

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.531
    Благодарности:
    20.419
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И какой умник соединил метал сваи с нулëм? К стенке без следствия!
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы частицу "не" пропустили. Какой умник не соединил?
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

    1.7.102. ... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители