    Вам лучше более подробно рассказать как у вас сделана электрика. Так будет яснее.
    А то, возможно, нужно что то переделать - а не просто так установить или заменить.
    И имейте ввиду что УЗО на 100 и 300 мА, в случае какой либо неисправности, не защищает человека .
     
  2. Диазепам
    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Диазепам

    Участник

    Диазепам

    Участник

    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    По УЗО на 100 и 300 мА понятно, дополнительно установлено УЗО 30 мА на "мокрую зону и стиралку", в принципе есть ли смысл менять УЗО 300 на 100 или оставить как есть?

    От ЩУ в дом идет 4 жилы, возле дома контур заземления, земля от контура в домашний щит.

    На картинке ЩУ 1 в 1 как мой, второе фото щит внутри дома, в щите беспорядок, там времянка кондей и духовой шкаф.
     

    Вложения:

    • 83a6jetlzxc0s4o4kcogogscswgc4o.jpeg
    • Изображение WhatsApp 2024-09-10 в 15.36.59_10c2a3da.jpg
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет никаких "мокрых зон". По нормам последних 20 лет УЗО 30 мА должно стоять на все без исключения группы с бытовыми розетками, по более свежим - и на обычное освещение (бо выключатели). Я, кстати, с электричеством познакомился в нежном возрасте именно через расколотый выключатель.
    Можно не ставить УЗО на электроприборы с надёжным занулением (контакт розетки таковым не является), на аварийный свет без доступных выключателей, и т. п.
    Главный вопрос: система заземления в доме какая? TN или TT? Если не понимаете вопрос - срочно разбирайтесь. В системе TT УЗО (не обязательно 30 мА) должно быть и на вводе до первого металлического щита в доме, и на всех без исключения группах. Последствия встречи фазы с защитным проводником в системе TT мимо УЗО или при неисправном УЗО слишком неприятны.
     
    Последнее редактирование: 10.09.24
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Тоже неправда. УЗО 100 мА не защищает от прямого прикосновения, но (вместе с заземлением) эффективно защищает от косвенного прикосновения, от неисправности с выносом фазы на проводящий корпус или броню кабеля.
     
  5. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Реле напряжения бывают на 1 модуль. Всё равно места нет?
    Можно, если в его характеристиках указана минусовая температура. Не все могут работать при морозе.
    Менять не надо. Если и менять, то на селективное (с задержкой срабатывания), но тоже не обязательно.
     
  6. Диазепам
    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Диазепам

    Участник

    Диазепам

    Участник

    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Накидал схему как смог. Подскажите, какой это тип заземления и как сделать правильно. Делали в 18 году, кто-то из местных. Сейчас вот надо куда-то реле напряжения впихнуть.
     

    Вложения:

    • щит.jpg
  7. Диазепам
    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Диазепам

    Участник

    Диазепам

    Участник

    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Уже купил селективное размером 5U, хотя можно и вернуть наверно.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В доме TT. Не работает без УЗО, не работает при неисправности УЗО: просто молча раздаёт фазу на всё заземлённое. Поэтому установка УЗО должна быть слегка параноидальной, а сама система TT разрешается только в качестве исключения.
    Кроме этого, надо впихнуть УЗО или дифавтоматы на все без исключения группы.
    В помощь: широко доступны двухполюсные электронные дифавтоматы шириной в 1 модуль, чуть менее доступны обычные автоматы шириной в пол-модуля. Или щит менять на бОльший.
     
  9. Диазепам
    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Диазепам

    Участник

    Диазепам

    Участник

    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Грустно. Пойду думать, что делать. Спасибо всем.
     
  10. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я имел ввиду селективное УЗО. А реле как называется?
     
  11. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если отключить самодельный заземлитель, то будет TN-C и требования по тотальному применению УЗО снимутся?
     
  12. Диазепам
    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Диазепам

    Участник

    Диазепам

    Участник

    Регистрация:
    05.07.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Китайское какое-то
    TOMZN TOVPD3-63 VAS, хлам?

    Я уже 2 раза частично технику менял, с 1 раза не дошло, все на авось.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Будет TX. Отсутствие защитного проводника на стороне дома, невозможность безопасно пользоваться техникой с 1 классом защиты.
    Для TN в доме нужно или сечение нуля в кабеле от трубостойки до дома не менее 10 мм2 меди, или пятый провод (можно рядом с кабелем). Другими словами, нужно подвести в дом защитный ноль от щита учёта. Это при условии, что вся линия от трансформатора СИПом, а не голыми проводами.
     
  14. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знаю, не применял.
     
  15. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СИП 4*10 вроде не существует. Минимум 16 мм. кв.