1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Стабилизатор напряжения - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.

  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.067
    Благодарности:
    15.080

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.067
    Благодарности:
    15.080
    Адрес:
    Новая Москва
    Парни, вот на сколько ступеней вы выбрали стаб, то ровно настолько он и будет "непрерывно щелкать".
    Не надо брать стабы, регулирующие с завышенной точностью и они не будут щелкать...
     
  2. adresat72
    Регистрация:
    04.10.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    adresat72

    Новичок

    adresat72

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Может кто нибудь по этому шильдику подсказать, что это за зверь irem ministab t308a? На какую нагрузку рассчитан? Интерес не праздный, знакомый, узнав, что я строю дом, предложил купить. Хотелось бы понять, что я могу на него повесить. И еще важный момент: стабилизатору лет 30, но работал лет 10, потом стоял отключенный. Стоит ли связываться?
     

    Вложения:

    • 5bf5e539-821c-4e1d-b918-3e33bc5908f9.jpeg
  3. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967
    Адрес:
    Челябинск
    https://www.directindustry.com.ru/prod/irem-spa/product-16995-2302591.html

    Мощность нагрузки - по шильдику до 20 киловольт-ампер, не путать с "киловатт".
    Связываться или нет, зависит от тысячи обстоятельств. Цена, фактическое состояние, проходил ли ремонты, вносились ли изменения и так далее.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 06.06.24
  4. kot0hoc
    Регистрация:
    06.06.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    kot0hoc

    Новичок

    kot0hoc

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите пожалуйста с чем может быть проблема.
    Стоит электромеханический стабилизатор 3 фазный 30Квт.

    Последнее время, преимущественно ночью или ранним утром, начинается колбасня. Отключается электричество, автоматика через минуту заводит генератор. Как только автоматика видит что ток опять есть, запускается обратный отсчет на выключение генератора. Проблема в том что эти переключения могут быть 3 раза в минуту или быть настолько быстрыми что импульс на старт генератора не успевает.
    В доме все критичное висит на UPS, но умные лампы сходят от такого с ума. Думаю не только для них такое вредно.

    Подозревал что проблемы с нулем на входе - заменили счетчик (более 10лет) все автоматы на столбе, «прокололи» заново нейтраль. Проблема осталась. Может длится несколько минут потом опять все ок.

    Электрик СНТ говорит что проблема в сбилизаторе. Мне кажется это внешняя проблема - просаживается вольтаж на линии в снт.
     

    Вложения:

    • IMG_5985.jpeg
  5. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.592
    Благодарности:
    10.127

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.592
    Благодарности:
    10.127
    Адрес:
    Пермь
    Да в чём угодно. Вы думаете тут в хрустальном шаре увидят - какое у вас напряжение на входе? Или спросят ВАШИХ соседей - моргает ли у них свет в это время?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А если отключить стаб?
    Что изменится?
     
  7. kot0hoc
    Регистрация:
    06.06.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    kot0hoc

    Новичок

    kot0hoc

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    электрик предложил исключить стаб из схемы и посмотреть что будет. Но в таком случае получается я буду рисковать всем оборудованием в доме в моменте повторения проблемы.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Оборудование (включая стабилизатор!) должно быть защищено с помощью реле максимального напряжения. Если их нет - начните с установки. Стабилизатор имеет полное право гореть при серьёзной аварии сети, при повышении напряжения на вводе с фазного до линейного.
     
  9. kot0hoc
    Регистрация:
    06.06.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    kot0hoc

    Новичок

    kot0hoc

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Возможно ли для локализации проблемы установить реле напряжения до стабилизатора и на время исключить его из схемы?
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.183
    Благодарности:
    9.446

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.183
    Благодарности:
    9.446
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    именно так все и делают
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нужно! Независимо от этой конкретной проблемы. Почитайте тему: стабилизаторы не рассчитаны на входное напряжение, приближающееся к 400 вольт, и иногда не просто уходят в защиту, но и слегка горят по вводу.
     
  12. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.592
    Благодарности:
    10.127

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.592
    Благодарности:
    10.127
    Адрес:
    Пермь
    А у вас - есть проблемы с напряжением - повышенные/пониженное/скачки?
    Неужели - ни вы, ни электрик, ни соседи - не в курсе что у вас с напряжением?
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.067
    Благодарности:
    15.080

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.067
    Благодарности:
    15.080
    Адрес:
    Новая Москва
    Конечно, можно. Нормальные РКН запишут протокол своей работы, который Вы сможете потом посмотреть.
     
  14. adresat72
    Регистрация:
    04.10.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    adresat72

    Новичок

    adresat72

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Цена тыщ 20, вроде не ремонтировался и проблем не было, можно, наверное, диагностику сделать.
    Спасибо за информацию!
     
  15. kot0hoc
    Регистрация:
    06.06.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    kot0hoc

    Новичок

    kot0hoc

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    По словам электрика в СНТ нет проблем с электричеством)
    Подключили РН с задержкой 300сек и отсечкой 180/250, будем наблюдать