1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Стабилизатор напряжения - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.

  1. Kolaseek
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    36

    Kolaseek

    Живу здесь

    Kolaseek

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Старый Оскол
    З. Ы. заметил, что в почти в всех темах, старожилы вместо совета, язвят и прикалываются
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Каков вопрос...
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Если я приду к вам и спрошу, какой стенд мне купить сход-развала, какой будет ответ?
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Врет:(
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.733
    Благодарности:
    34.514

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.733
    Благодарности:
    34.514
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Хотя бы потребляемую мощность стенда укажите.
    Может необходимо реле контроля напряжения?
    А вообще качество сети проверяли?
    Уверенны что это именно так?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Фазность (одна или три) и мощность (в кВт) стенда?
    2. Фото электрощитка от которого питается стенд (крупно, разборчиво, снаружи и изнутри, возможно есть к нему однолинейная схема).
    а иначе не справа, а слева и на нижней полке...
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Слева там лежат частотники. Оне пациенту как зайцу сход-развал
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.067
    Благодарности:
    15.082

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.067
    Благодарности:
    15.082
    Адрес:
    Новая Москва
    Сообщите хотя бы мощность, что ли?
     
  9. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте!

    Имеется пара релейных стабилизаторов RUCELF SRW II-12000-L на две фазы (3-я фаза пока без стабилизатора)
    Какое-то время всё работало нормально, но когда начались скачки повышенного напряжение, стабы начали более активно щёлкать релюшками и в какие-то моменты переключения выбивает дифавтоматы на выходе, т. е. которые на потребителя идут. Причем выбивает именно автоматы EKF причем в обеих фазах., рядом шнайдеры на тот же ток и на ту же диф защиту спокойно стоят и не реагируют на переключения. На диф. автоматах EKF которые выбивает нагрузки почти нет, лампочки да телевизор, выбивает их даже если вообще ничего не включено

    Отсюда вопрос, почему вообще срабатывает диф защита на выходе после стабов при переключении релюшек и почему только EKF ?
     
    Последнее редактирование: 01.09.23
  10. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.443
    Благодарности:
    1.048

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.443
    Благодарности:
    1.048
    Адрес:
    Москва
    А Вы не догадываетесь, - почему стоимость у Шнайдеров в разы выше, чем стоимость у EKF ?
     
  11. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Екатеринбург
    догадываюсь, просто не совсем понятна физика, как вообще диф. автомат после стаба может сработать в момент переключения реле при отсутствии нагрузки?
     
    Последнее редактирование: 01.09.23
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В некоторых электронных дифавтоматах есть простейшая функция защиты от перенапряжений. Без регулировки (номинал 265В) и без обратного включения.
    Точную модель скажите, или сами посмотрите в техдокументации.
     
  13. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Екатеринбург
    модель АД-32, правда сейчас только заметил, они на 10мА по дифтоку, а шнайдеры рядом на 30мА, может в этом причина?
    сомневаюсь что он на перенапряжение реагирует, когда не было стабов, напряжение скакало до 275В, ничего не вырубалось, он каким-то образом реагирует именно на переключения реле, причем напряжение сейчас не сильно завышено, около 240-250В на входе стаба
     
    Последнее редактирование: 01.09.23
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Ну так посомневайтесь, а потом почитайте, и все сомнения пропадут.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20230901-204435_Microsoft 365 (Office).jpg
  15. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Екатеринбург
    картинку посмотрел, но не совсем понял, поясните пожалуйста, из-за чего он срабатывает?
    И что с этим можно сделать?

    При отсутствии стаба при повышенном напряжении до 275В он не срабатывал, а тут в пределах 240В - 250В при щёлкании реле в стабилизаторе его выбивает, не каждый раз конечно, но бывает довольно часто