Стабилизатор напряжения - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    то важны именно ВА. Вольт-амперы.
     
  2. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    897

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    897
    Расшифруйте для 40 ампер эту важность, получается продолжительно данный стабилизатор способен эти 40 ампер держать ?
     
  3. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    1.486

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Глаголево
    Если ВА, то 36А на стабилизаторе и 36А кабель. Я бы брал кабель на 10кв.мм. Его не километр надо.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Получается, что стабилизатор может эти 40 ампер продолжительно потреблять по входу. А на самом деле существенно больше, потому что нужно считать ВА при минимальном для этого стабилизатора входном напряжении: чем ниже входное напряжение - тем выше входной ток. Что написано в паспорте про минимальное входное напряжение?
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    897

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    897
    Не знаком с работой данного стабилизатора, но думаю превышение тока не должен он допускать. При минимальном входном напряжении навряд ли 6 кВт нагрузки удержит не уйдя в защиту, если только сборка не через заднее место. Вопрос конкретно у человека по проводу был, если честных 4 квадрата, тогда не должен провод входной на данном стабилизаторе оплавиться. На край с запасом на 6 квадрат, но уже 10 это перебор наверно.
    Screenshot_57.png
     
  6. kolambur2491
    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    kolambur2491

    Участник

    kolambur2491

    Участник

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    IMG_20241024_121741.jpg
     
  7. kolambur2491
    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    kolambur2491

    Участник

    kolambur2491

    Участник

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    А по схеме подскажите? Как правильно 1 или 2?
     
  8. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    1.486

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Глаголево
    А УЗО будет на вводе? Чего-то меня в таблице смущает заземление IT для входной цепи для стабилизаторов от 3кВА.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    @kolambur2491,
    8000/140=57. Ампер.
    6 кВт по выходу - да. Но потребление по входу имеет право расти непропорционально из-за снижения и КПД, и косинуса фи.
     
  10. kolambur2491
    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    kolambur2491

    Участник

    kolambur2491

    Участник

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    IMG_20241024_123723.jpg
     
  11. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    1.486

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Глаголево
    Значит N на стабилизатор берете не с шины после счетчика, как у вас нарисовано, а с выхода УЗО. Дальше по варианту 2.
    На освещение тоже автоматы на 16А стоят?
     
  12. kolambur2491
    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    kolambur2491

    Участник

    kolambur2491

    Участник

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Нет, 10а. Внизу 3 справа вроде.
     
  13. kolambur2491
    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    kolambur2491

    Участник

    kolambur2491

    Участник

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Сделал так, Узо общее 63А выбивает. Если беру N до Узо, то нормально работает. Фазу до Узо взял.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Логично.
    Осталось осознать систему заземления в доме. TN (работает и мимо УЗО) или TT (мимо УЗО не работает совсем)?
     
  15. kolambur2491
    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    kolambur2491

    Участник

    kolambur2491

    Участник

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Ох, тяжело пошло Понять бы еще что-то. Как я понимаю точно не TT. Возможно TN-C. Но я не смотрел даже. Заземление никто не вкапывал. IMG_20241024_142750.jpg